请教:关于管桁架体育馆看台雨篷设计咨询
以前一直做的比较多多高层钢结构,由于现开始刚接触管桁架设计部分,最近在做一个体育馆看台雨篷设计,也一直在摸索设计中,对于该项目设计中存在以下几个方面疑问,还请有经验的大侠们给予指导下,多谢!(1)、风荷载体型系数:由于没有做风洞试验等,按照一般要求,体育馆等挑蓬看台目前荷载规范中的体型系数也就荷载规范表8.3.1中的第29项有涉及到此类似类型的体型系数, 参考规范为向上风吸时为μs1=-1.3,此次项目中考虑为μs1=-2.0,根据他人经验,此值为偏大,还咨询下有经验大侠较准确值应该是多少比较合适? 参考规范为向上风吸时为μs3=1.3,μs4=0.5,但对于仅仅单坡悬挑的应该取μs3还是μs4值,现考虑取值为1.3,但实际中是否可以折中考虑取值为1.0或者如何取值比较准确呢?(2)对于管桁架的挑台雨棚,由于桁架高度现考虑在1.8m高左右,根据荷载荷载规范表8.3.1中的第32-33项对于纵向风荷载是否在设计中需考虑;根据查看一些类似工程设计