冷库维修常见的故障报警
冷库系统在投入使用之时,难免会遇到各种各样的故障报警,对于这些故障,如果能够提前掌握故障的原因,故障报警发生的位置的话,那么,那么便可以及时地对其进行维修,消除这些故障。以下是为用户总结的冷库系统常见的故障报警以及故障原因,希望这些内容可以帮助到有需要的用户。 冷库维修故障一:配电箱没电或者是显示屏不亮 出现这种故障,用户应当及时的检查一下冷库的专用阀,看看其是否失灵或者是断开,如果专用阀显示正常,库灯照常亮起,但是压缩机却不工作的话,则很有可能是压力控制器跳开,急停按钮不完整。 冷库维修常见的故障报警 冷库维修故障二:冷库制冷效果差或者是不制冷 这种故障多半是因为冷库的冷凝器出现的问题,比如冷凝器上面积满的灰尘,通风效果不是很好。除此之外,还有可能是冷风机的积霜过厚,制冷剂泄漏,冷库密封不是很完好。 冷库维修故障三:冷库系统的门关不严密 冷库维修如果冷库系统的门关闭不严时,那么很有可能是调节库门上的合页和门锁以
冷冻冷库的常见故障维修
现在,很多生产产品需要冷冻收藏,冷冻冷库就能达到这样的要求。但是冷冻冷库在运行过程中出现一些故障,这时候,就需要对冷库进行维修了。下面就来给大家介绍一下常见冷冻冷库故障维修。 冷冻冷库常见故障维修--冷库常见的4种故障和维修方法 1、冷库不制冷或制冷效果差。解决方法:检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 2、机器运转时有异常噪音。维修方法:机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器损坏、吸铁运动部件不灵活、吸铁吸合面上有污物等原因,请断电后来回按一下接触器的吸铁或将接触器拆下清理即可消除噪声。
冷库的电气故障及维修方法
在冷库运行故障中,通常容易出现问题的是冷库电路控制,在冷库维护维修时,我们也是先从冷库的线路查起,然后判断故障进行维修! 电机不启动也没任何声音;接通电源,打开开关或按钮也听不到任何声音。 出现此故障的主要部位是电源和控制电路。诸如电源无电,保险烧,电源缺相,过载保护器跳开没有复位,压力继电器跳开,温控器短路,接触器线圈短路,控制线线端脱落等。 (1)检查方法:用万用表交流档检查电源是否有电。用万用表电阻档检查接触器线圈、中间继电器线圈及过载保护器、压力继电器、温控器、手动开关等是否通路。各控制线路的接线端子有无脱落。 (2)故障分析: ①熔断器烧坏或过载保护器跳开主要是由于电压过高、运行电流过大或启动负载过高造成启动时间长或电机绕组有接地及短路现象。 ②压力继电器跳开。主要是由于压力过高或过低造成。 造成排气压力过高的原因包括冷凝器散热片灰尘、污物过多,使冷凝器通风不畅;水冷凝器水源不足或冷凝器内水管结有水垢造成水流减少,散热不好。另外,若系统内
菏泽冷库设计冷库压缩机维修
上海军胜制冷设备有限公司是一家专业从事装配式冷藏库、冷冻库、速冻库、汽调库、保鲜库、实验箱、防爆冷库和超低温库(0℃至-120℃) 的设计、生产、销售、安装、维修等一条龙服务的综合型公司。 产品广泛应用于食品、超市、酒店、宾馆、水产、医药、生物、化工、工矿企业、物流等行业,产品销售覆盖全国,远销海外。 军胜制冷现有员工数十名,公司中高层领导全部有着10年以上的冷库制冷行业从业经验。 “军胜”牌冷库板表面由彩钢板、不锈钢板通过开、剪、折、冲、翻边一次成型生产完成,库板内心采用聚氨脂、聚苯乙烯材料,此通过发泡采用多层分段高压浇灌注成型,出模后恒温保存一定时间,优异的冷库建造风格也从而保证了冷库安装的精度与美观。确保了每一块冷库安装的优良品质。设计上科学并采用偏心钩设计凹凸槽安装,密封性能强,拆装方便,更进一步确保了冷库安装的精良美观。 “军胜”牌冷库均采用进口配
组合式冷库的8大简单维修常识
我们在使用冷库的过程中难免会出现一些小的故障,如果自己会一点简单的故障排除,就可以在最短的时间内排除故障,就会减少损失。下面就给大家介绍一些组合冷库维修知识! 1、冷库设备初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查组合冷库门的密封是否完好并排除之。检查组合冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新组合冷库门安装。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3、经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。 4、组合冷库门启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。A、检查冷凝器上是