审图说工程采用预应力桩抗拔他就不让过!
前面有一个很有意义的主题貌似还没讨论完啊!!!!!刚刚看到了这个帖子,就是关于预应力桩能否作为抗拔桩的问题,大家都很热烈的讨论,观点各有道理,但是那个主题居然关闭了!! 我现在就是纠结于这个问题,工程上应该是运用了很多了,但是问题是我们这边图审居然放话出来说,我这个工程如果采用预应力桩抗拔他就不让过!我的工程现在工期很紧,是个两层地下室,水位很高,单桩抗拔力要求50t。长螺旋灌注桩确实有他抗拔的优势,但是工期相应长了,而且成本高啊。 大虾来评评,郁闷
采用支盘桩作抗拔桩能否用预应力技术替代钢筋降低配筋
刚有一个项目,是几个大水池的抗浮问题。采用了挤扩支盘桩作为抗拔桩按照CECS192:2005计算(www.lihuiquan.com),单桩抗拔承载力特征值达到了1200kn,桩径500mm,桩长15m,和管桩和普通灌注桩相比经济效益十分明显,可是困扰我的是钢筋的配筋问题,按照裂缝宽度验算配筋特别大需要15根25mm的钢筋才能满足要裂缝宽度小于0.2mm,可这么多的钢筋对灌注桩施工都有影响。我想问一下能否采用预拉钢筋减少配筋从而降低造价,该参考什么资料?依据什么进行计算?
贡献 预应力管桩用于抗拔桩 资料
《 关于预应力混凝土管桩的抗拔设计》
预应力管桩静载,抗拔试验照片
关于预应力空心桩的灌芯问题?
预应力空心桩现在用的比较多了,方桩,圆桩等,按照图集空心方桩内要灌桩截面宽度5-8的砼,且放置钢筋笼,另外在桩端板上焊接一般四根钢筋,锚固在承台里,锚固长度按现行规范。想与各位讨论下空心桩内灌的这点砼对桩受力有用吗。有些施工单位偷工减料,不放置钢筋笼,仅用一托盘放入管桩内灌点砼就了事了。省去了钢筋,灌的砼量也少。 管桩上部的这点工序对管桩有什么作用?