电力变压器的温升试验方法
湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:电力变压器的温升试验方法温升试验是验证试品在额定工作状态下,主体所产生的总损耗(空载损耗与负载损耗)与散热装置热平衡的温度是否符合有关标准的规定,并验证产品结构的合理性,发现油箱(或外壳)和结构件上的局部过热的程度。1、温升试验的地点应清洁宽敞,在试品周围2m~3m处不得有墙壁、热源、杂物堆积及外来辐射气流等干扰,室内可有自然的通风,但不应引起显著的空气回流。以空气为冷却介质的试品,环境温度应在10℃~40℃;以水为冷却介质的试品,入口水温不得高于25℃。2、温升试验应摸拟试品在运行中最严格的状态,应在额定容量、最大电流分接进行。试验的额定条件为:铁心损耗等于空载损耗(校正值),线圏及附加损耗等于实测参考温度的负载损耗(额定容量、最大电流、最火负载损耗的分接)。当最大电流分接为最大损耗分接时,试验在最大电流分接进行;当最大电流分接与最大损耗分接不同时,试验一般应选择最严格的分接进行,并对另一要求进行折算。3、温升试验可釆用下列方法之一:<
变压器温升试验方法详解
变压器温升试验,一般是在绝缘、损耗、电压比和直流电阻等试验之后,按铭牌数据或有关规定进行。温升试验的目的就是要确定变压器各部件的温升是否符合有关标准规定的要求,从而为变压器长期安全运行提欧可靠依据。 下面为大家介绍几种变压器温升试验常见的试验方法。 一直接负载法 变压器的温升试验采用直接负载法时,在被试变压器的二次侧接以适当负载(如电炉、水阻、电感或电容器等),在一次侧施加额定电压,然后调节负载,使负载电流等于额定电流,其接线如图1所示。 图1:直接负载法的试验接线 Tx——被试变压器;Z——负载;PA——电流表;PV——电压表 当周围的气温为20±5℃,或冷却水人口温度为20~25℃时,允许以额定电流为试验条件,而不再加以校正。此时施加在一次侧的电压必须等于所在分接头的额定电压,偏差应不超过±2%。 直接负载法的试验工况与运行条件一致,其测量结果准确,可靠,有条件时应尽量采用这种方法。但因该试验所需的电源容量要大于被试品的容量,并且不易