大体积混凝土浇筑施工方案1
大体积混凝土浇筑施工方案1一、工程概况:本工程是一座商业建筑,地下一层,地上十四层,总建筑面积19676.02m2。结构形式为框剪结构,基础采用筏板基础。本工程地下室平时用作停车场,战时为乙级六类人防物资库。基础地下室部分按沉降缝分为2个作业分区,底板和外墙部分均采用C35防渗混凝土,抗渗等级为P8。本工程砼由白银汇荣商品混凝土有限责任公司提供,根据设计要求设计配合比。并严格按配合比生产混凝土。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。砼浇筑按区段进行划分,共分2个区 ,每一区段架设两条输送管,同时浇筑。二、基础筏板砼设计要求:1.设计措施 (1)精心设计混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配构造筋,提高抗裂性能。这里应采用小直径、小间距的配筋方式,全截面的配筋率应为0.3%~0.5%。 (3)避免结构突
水利施工混凝土浇筑技术的探索
水利工程是一项复杂的系统过程中,具有施工周期长、涉及范围广、规模大、投入资金多等。一旦出现失误,就会导致水利工程出现一些质量问题,尤其是对水利工程进行混凝土施工过程中,质量控制更是至关重要的工作环节,需要引起施工人员的高度重视。 1 混凝土搅拌及浇筑过程中的注意事项 混凝土工程是水利工程施工中的关键环节,在混凝土工程施工之前,施工人员首先应对水利工程的实际情况进行分析,然后根据其功能需求合理配置混凝土,严格掌控原材料的比例,在实际拌制过程中,技术人员不得擅自在其中掺水,并且必须要严格按照规定要求对其进行搅拌,保证其均匀性,这样才能够避免在混凝土浇筑过程中出现离析现象。在混凝土浇筑过程中,由于混凝土会与周边的环境相互交换,此时混凝土本身的温度也就会降低,而其强度也就会不断增长。当混凝土的内部温度降低到极限时,那么混凝土也就会产生较强的冻胀应力,导致其产生较严重的破坏。针对于此,为了提高混凝土工程的浇筑质量,施工人员可以在混凝土中掺人适量的外加剂或者克拉斯纤维,从而提高其进度,保证工程的施工质量,在寒冷的冬季同样能够确保其施工效率与施工质量。
框架涵混凝土浇筑施工处理要点
框架涵混凝土分两次灌注,一次底板混凝土,一次边墙和顶板混凝土。施工缝的位置设置在下八字上口,并按下列要求进行处理: a、凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,但凿除时,处理层混凝土须达到下列强度:用人工凿除时,须达到2.5Mpa;用风镐凿除时,须达到10Mpa。 b、经凿毛处理的混凝土面,用水冲洗干净,在浇筑次层混凝土前,对水平缝宜铺一层厚度为10-20mm的1:2的水泥砂浆。 c、若设计有抗渗要求的话将施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带。 d、施工缝处理后,须待处理层混凝土达到一定强度后才能继续浇筑混凝土。需要达到的强度,不得低于2.5Mpa。 在混凝土灌注完毕后,开始抹面收浆,待混凝土初凝后用二层草袋一层尼龙薄膜覆盖,进行蓄热养护,以保证表面温度不至于变化过大,减少中心与表面的温度差。 每次灌注混凝土必须按规范留足强度及弹性模量试件,进行强度检查。指定专人填写