框架结构设计的过程与要点
框架结构设计的过程与要点1.结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 2.各层的结构布置图,包括: (1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250,混凝土C20.纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易
关于门式刚架结构设计问题?
现有一工程,建筑尺寸为84mX84m,柱距为8.4米由于该工程为在三层建筑屋面加层建筑,且建筑只能在四周排水,现考虑设计为84米跨双坡屋面(门式刚架),中间可立柱,为16.8米每跨,设计坡度为1:15(建议不更改坡度),该地区为热带雨林气候,雨水量非常大,设计时考虑用720型暗扣式彩板!主要担心两个问题:1、由于该地区雨水量非常大,主要担心落水管是否能及时排出42X84米屋面的水量以至于雨水不会从天沟中溢出?2、还有就是屋面的反水问题,就是屋面板无法及时把雨水排至天沟造成雨水从屋面板搭接处反向流入建筑内?PS:1、落水管设计采用直径为140PVC落水管 2、天沟设计采用1.26米的板折至而成的天沟 3、每根落水管的间距为8.4米希望各位前辈能够给小弟提供点意见,在这里我就先谢谢大家了!
某门式刚架结构设计实例
来源:PKPM构力科技、钢结构 版权归原作者所有,侵删 工程概况 (一)设计资料 某客户需要建设66X75m的仓库,根据客户要求,宽度方向为66m,设3跨,跨度分别为24m、18m、24m,柱距取7.5m,檐口高度为6m。屋面为0.5mm压型钢板 75mm 厚保温棉 (容重14kg/m3)+0.4mm内衬板,材质采用Q345。 (二)方案选取 1.跨度: 考虑到特殊的使用要求(中间18m兼做交通走道),客户指定了上述的跨度要求。为使读者理解如何寻找最经济的结构方案,笔者又研究了21m+24m+21m或18m 30m 18m的跨度方案,三种方案的每榀框架的用钢量对比如下: 24m 18m