新手做完某多层框架之后的总结整理,分基础、楼梯、电梯、挡土墙、特殊梁柱几部分,100%原创。本来打算复制粘贴,可是帖子长度超限,大于10000,只能以附件形式发帖了。 以下是帖子部分内容,以示并非无理取闹: 一、基础 本工程为多层框架结构,柱下独立基础,首层墙体单独做墙下刚性条形基础。 1、-0.050m要不要做框架地梁的问题 老大之前说过,这一层能不做就不做,为什么?因为对于一般工程,室内

新手做完某多层框架之后的总结整理,分基础、楼梯、电梯、挡土墙、特殊梁柱几部分,100%原创。本来打算复制粘贴,可是帖子长度超限,大于10000,只能以附件形式发帖了。
以下是帖子部分内容,以示并非无理取闹:


一、基础
本工程为多层框架结构,柱下独立基础,首层墙体单独做墙下刚性条形基础。
1-0.050m要不要做框架地梁的问题
老大之前说过,这一层能不做就不做,为什么?因为对于一般工程,室内0.000,室外-0.030左右的话,基础埋深不大时,如果还做地梁,且不说不一定所有的地梁上有墙体存在造成浪费,打地梁的费用远比墙直接落下去,做墙下条基的费用开支要大。因此,能不做就不做,是基于经济的考虑。
如果墙下条基落下去,考虑到基础施工方便,条基一般和埋深不太大的柱下独基一个底标高,因为如果不一个底标高,施工就要夯实两次,且上下基础底标高不一致时还存在基础上下传力的问题。所以,落下去做墙下条基,就一个底标高。本院常做墙下的刚性基础,素混凝土基础,并在-0.050m处做地圈梁。
什么情况无法回避只能做地梁呢?就是埋深很大,可参考的数据是突破了2m,此时如果还把墙体落下去,首层墙体太高了,且经济性就不划算了,此时不如做地梁,如果首层墙体很多,那做地梁的效果就更好了。
2、基础设计时的几个标高的准确把握
1PMCAD里的与基础相连构件的最大底标高(m)和层底标高(m
前者是程序自动生成接基础支座信息的控制参数,如果在楼层组装左下角选择了“生成与基础相连的墙柱支座信息”,PKPM会将各标准层底标高低于此参数的构件所处的节点设置为支座,前提是该构件下部无其它构件。
因此这两个参数是联动的,考虑到柱配筋表的输出的正确性,因此PMCAD楼层组装里的首层层底标高一定要认真填写,使其与实际结构设计标高相一致。而前者一般取0
2JCCAD里的几个参数
参数输入——基本参数——承载力修正用基础埋置深度
不能为负值,与地基规范所定义的基础埋置深度不同,这里的埋置深度对于独基、条基是从室内地面标高算起的。即一般从正负0算起。
该参数同样出现在基础设计参数中。
基础设计参数输入——基础底标高(m)和相对柱底标高或相对正负0
对于上部结构底层柱底标高不同时,基础底标高一般是不一致的,我们可以相对正负0,对不同底标高基础分别自动生成,人为分开定义分开操作,也可以直接相对柱底标高,此时的基础底标高则可试取-0.6m
地质资料输入里孔口标高等
地质资料输入里,将“结构物0.000对应的地质资料标高”设置为0时,孔点的高程就是相对于0.000而言的。我更习惯这种相对坐标系的做法。
二、上部结构里的特殊梁、特殊柱
1、层间梁
PMCAD说明书里提到,由于一道网格上允许布置多道梁,故通过在主梁布置时控制“梁顶标高”,即可完成层间梁的布置。
对于梁顶标高的解释是:梁两端相对于本层顶的高差,如果该节点有上节点高的调整,则是相对于调整后节点的高差。
而对于上节点高的解释是:本层在层高处相对于楼层高的高差,程序隐含为每一节点高位于层高处,即其上节点高为0。改变上节点高,也就改变了该节点处的柱高和与之相连的墙、梁的坡度。
而楼层高是通过楼层组装时定义的底标高与层高程序自己计算的。
可见,合理输入层间梁,需要掌握这个几个环环相扣的概念。
2、特殊柱
柱布置中的柱底标高参数,柱底相对于本层层底的高度,柱底高于层底时为正值,低于层底时为负值,可通过柱底标高的控制实现越层柱的建模。
3、本工程中一点含糊之处
本工程中,有一个柱子比较特殊,层底标高是4.150,层顶标高是8.650,可是这个柱子高度是0.000~4.700,其上有一梁连接。我做的时候,没管4.150~4.700的小短柱,只输入的0.000~4.150的柱,4.150~4.700的小短柱上的梁按层间梁布置,组装的模型里显示这根梁是悬臂的,但是计算后梁图不是XL,所以就没细想,但是柱图中缺失4.150~4.700,那个柱子PKPM输出的是0.000~4.150,所以我觉得我当时的做法不合理。
那到底怎么办呢?有了上面特殊梁柱的知识,就可以结合起来搞定了。即通过上节点高提升节点,使得柱由0.000~4.150变为0.000~4.700,再通过梁顶标高控制,将不用抬高的梁降下来。注意如果本层上节点太高了,节点处如有柱,则本层上一层需要调整该节点处柱底标高,否则,PMCAD退出时程序会提示模型有误:柱重叠。
可见,掌握PKPM控制参数的基本概念是很重要的,尤其对于特殊的工程或构件。
4ae446a3d7759768872e.rar
8.0 KB
立即下载
免费打赏
cardina
2014年04月09日 12:24:12
2楼
谢谢楼主分享
回复
farywang
2014年04月09日 15:30:46
3楼
地梁那个分析的很经济啊
回复
qqwing
2014年04月09日 16:05:33
4楼
喜欢楼主做完一个项目就总结。总结使人进步。谢谢楼主分享。
回复
中原井底蛙
2014年04月09日 16:08:18
5楼
谢谢楼主的分享。好I人啊
回复
xrs133
2014年04月09日 16:15:01
6楼
楼主人真好
回复
zouzhimin0711
2014年04月09日 16:22:47
7楼
谢谢楼主分享
回复
nibin201
2014年04月09日 21:10:52
8楼
很全面 很好的总结
回复
kankan7890
2014年04月10日 09:56:40
10楼
都是楼主自己的总结,很好,谢谢楼主的分享:)
回复
0575lsj
2014年04月10日 10:16:59
11楼
支持一下,下来学习一下,谢谢楼主!
回复
chyw19900817
2014年04月10日 11:50:23
12楼
学习了,感谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开