混凝土防水施工变形缝施工后浇带施工
一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。 3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。 4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的净膨胀率不宜大于膨胀率的60%。 5、施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢固。 二、变形缝防
混凝土永凝液的防水做法
1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细