建筑给排水常用管材浅谈
1.塑料管 塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。添加剂有增塑剂,稳定剂,填充剂,润滑剂,着色剂,紫外线吸收剂,改性剂等。 常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD), 交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。 塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。塑料管的主要优点: (1)。化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。 (2)。导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。 (3)。水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内流通面积不随时间发生变化,管道阻塞机率小。 (4)。相对于金属管材,密度小,材质轻,运输,安装方便,灵活,简捷,维修容易。 (5)。可自然弯曲或具有冷弯性能,可采用盘管供货方式,减少管接头数量。 其主要缺点: (1)。力学性能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。
建筑给排水设计常用资料汇总
以下资料为根据国家现行设计规范,并结合前辈们的设计中的一些经验总结整理编制而成,仅供参考! 1、给水要求水压: ①给水入口: 一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。 ②给水: 住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa; 住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压; 给水分区静水压不宜大于0.45MPa; 卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60MPa。 ③消防: 消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m; (注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m); 消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流); 消火栓口大于0.5MPa应减压; 消火栓口静压不应大于1.0MPa; 喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa; 喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m; 喷淋配水管入口压力宜≯0