建筑给排水设计常用资料汇总
dsh666
dsh666 Lv.3
2015年05月15日 12:08:08
只看楼主

  以下资料为根据国家现行设计规范,并结合前辈们的设计中的一些经验总结整理编制而成,仅供参考!  1、给水要求水压:  ①给水入口:  一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。  ②给水:  住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa;  住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;  给水分区静水压不宜大于0.45MPa;  卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60MPa。

  以下资料为根据国家现行设计规范,并结合前辈们的设计中的一些经验总结整理编制而成,仅供参考!
  1、给水要求水压:
  ①给水入口:
  一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。
  ②给水:
  住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa;
  住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;
  给水分区静水压不宜大于0.45MPa;
  卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60MPa。
  ③消防:
  消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;
  (注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);
  消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);
  消火栓口大于0.5MPa应减压;
  消火栓口静压不应大于1.0MPa;
  喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;
  喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;
  喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。
  ④水泵扬程估算:
  生活水泵扬程为:H=4(n+1),注:n为层数,地下层应加算1层,单位:米;
  室内消火栓水泵扬程:H+(10~15)米,H为生活水泵的估算扬程;
  喷淋水泵扬程:H+(20~25)米,H为生活水泵的估算扬程。
  2、常用卫生器具给水当量:
  ①大便器自闭式冲洗阀6.0、
  浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机,1.0、
  淋浴器、洗脸盆、洗手盆,0.75、
  冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀,0.5
  ②卫生洁具的额定出流量为:当量/5
  3、常用卫生器具排水当量:
  ①大便器自闭式冲洗阀3.6、
  医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5、
  浴盆3.0、
  洗衣机1.5、
  拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0、
  洗脸盆0.75、
  淋浴器0.45、
  洗手盆、小便器自动冲洗阀,0.3
  ②卫生洁具的排水流量为:当量/3
  4、热水水质处理及泄压措施
  ①冷却水量大于1000m3/h,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。
  ②洗衣房热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,应软化。
  原水总硬度(以CaCO3计)150~300mg/L,宜软化处理。
  ③生活热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,宜软化或阻垢缓蚀处理。
  ④生活热水(按60℃计)≤30m3/d可采用泄压阀,>30m3/d应设压力式膨胀罐。
  5、给水限制流速:
  ①给水管(热水管):
  DN15-20,≤1.0(0.8)m/s;
  DN25-40,≤1.2(1.0)m/s;
  DN50-70,≤1.5(1.2)m/s;
  DN≥80,≤1.8(1.2)m/s。
  ②消防管:
  消火栓2.5m/s,
  自动喷水5.0m/s。
  ③水泵吸水管:0.8~1.2m/s。
  ④冷却水管:
  循环干管DN≤250mm,1.5-2.0m/s;
  循环干管250<DN<500mm,2.0-2.5m/s;
  循环干管DN≥500mm,2.5-3.0m/s;
  冷却泵吸水管(从干管吸水)DN≤250mm,1.0-1.5m/s;
  冷却泵吸水管(从干管吸水)DN>250mm,1.5-2.0m/s。
  6、生活贮水池容积:
  建筑内,最高日用水量×20-25%;
  小区,最高日用水量×15-20%;
  水厂(清水池),最高日用水量×10-20%。
  7、排水横支管与立管管底的最小垂直距离:
  ①仅设伸顶通气:建筑排水层数≤4层,0.45m;5-6层,0.75m;7-12层,1.2m;13-19层,3.0m;≥20层,3.0m
  ②设通气立管:建筑排水层数≤12层,按配件最小安装尺寸,13-19层,0.75m;≥20层,1.20m
  8、设置距离(构筑物):
  ①室外消火栓:≯120m(距路边≯2m,距外墙≮5m);
  ②雨水口:25-50m,(当道路纵坡大于0.02时,可大于50m),(雨水口串连个数不超过3个,连接管长度不超过25m)。
  ③污水检查井:管径≤150mm,不宜大于30m;管径≥200,不宜大于40m。
  ④雨水检查井:管径≤150,30m;管径=200-300,40m;管径=400,50m;管径≥500,70m
  ⑤洒水栓:不宜大于80m
  ⑥室外消防管道的阀门布置:停用的消火栓不超过5个
  ⑦给水管道与建筑基础的水平净距:管径为100-500mm,不宜小于1.5m;管径为50-75mm,不宜小于1.0m
  ⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:当管道埋深浅于建筑物基础时,最小水平净距不小于1.5m;否则不小于2.5m
  ⑨(建筑小区)地下管线间最小净距:
  给水管与给水管,水平0.5-1.0m,垂直0.1-0.15;
  给水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15;
  给水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;
  污水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;
  污水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;
  雨水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m。
  9、设置距离:
  ①室内消火栓距离:多层≯50m,高层、地下车库≯30m
  ②伸缩器:立管30m,横管50m。疏水器:30-50m。
  ③铸铁排水立管上的检查口间距:不大于10m。
  ④排水横管清扫口最大间距:污水(废水)DN50-75为8(10)米,DN100-150为10(15)米。
  ⑤塑料排水管伸缩节最大间距:立管为4m,横管为2m。
co1429583623475
2015年05月16日 08:38:37
2楼
感谢楼主分享资料
回复
flh20077
2015年05月16日 08:48:07
3楼
感谢楼主分享资料
回复
已婚贫下中农
2015年05月18日 09:24:23
4楼
感谢楼主分享资料
回复
co1425479982623
2015年05月21日 11:13:01
5楼
感谢楼主分享资料
回复
巴亚
2015年11月17日 09:22:30
6楼
感谢楼主分享资料
回复
qq_1406858531834
2015年11月17日 15:37:00
7楼
非常感谢楼主的分享
回复
xjn123
2015年11月18日 09:26:01
8楼

感谢楼主分享资料
回复

相关推荐

APP内打开