讨论:五星级酒店大堂空调设计问题
我碰到一个五星级酒店 大堂面积150m2,高约8米,大门会经常打开,无风幕机,空调设备热负荷25KW,冷负荷系统35kw,下送上回,送风采用旋流风口,夏天冷水机组供冷,冬天酒店锅炉热水。但是冬天制热效果非常差。酒店方面考虑到节能问题,冬天机组的供水温度约为45度~50度。设计院的解释是:1、供水温度偏低 应该为55度 2、层高特高 3、大堂大面积玻璃幕墙; 我个人觉得:1、热负荷较小,冬天应该要辅助加热 2、大门处应设计风幕机 3、送、回风口布置不合理,其中一个送风口与回风口相距不到2米,且回风风速过大 约4.5m/s 本人手头现在没有规范可查,我想请问下各位是否有这方面的规范,具体是如何规范的,谢谢!