尾矿设施施工及验收规范
(七)尾矿设施施工及验收规程关于发布《尾矿设施施工及验收规程》的通知中色投字[1995]0641号由北京有色冶金设计研究总院主编的《尾矿设施施工及验收规程》,已通过审查。现批准《尾矿设施施工及验收规程》YS5418-95为强制性行业标准,自1996年4月1日起施行。 中国有色金属工业总公司 1995年11月2日尾矿设施施工及验收规程 1 总 则1.0.1 为统一尾矿设施施工及验收技术要求,确保施工安全和工程质量,促进技术进步,并为尾矿设施的顺利投产和长期安全运行奠定良好的基础,特制定本规程。1.0.2 本远程适用于选矿厂规模300t/d及以上,或尾矿库等别为四等及以上的尾矿设施的施工及验收。其他的尾矿设施施工及验收可参照执行。1.0.3 承担施工的单位,应具有相应的施工资质等级证书和营业许可证。1.0.4 尾矿设施施工应按照施工图和本规程进行。当实际情况与设计不符需修改设计时,应取得设计单位的同意。1.0.5 尾矿设施施工应按国家现行的有关法规做好环保、防火
建筑消防设施施工中遇到的问题
1、消防给水管网方面: (1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验且试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和密闭性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下持续工作10min,压力降不大于0.05MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤1.0MPa时,水压强度试验压力为设计工作
建筑工程消防设施的布置及安全措施
摘要:本文结合个人一些工程实践,并提出自己对这些问题的一些看法?总之,建筑室内消火栓设计应严格按照有关规范的要求,保证工程防火的安全性和可靠性?正确处理建筑工程中遇到的消防问题,是直接关系到人民的生命财产安全?同时,一项合理的工程设计还要考虑使用方便?空间布置合理,做到既安全方便又经济实用?现就建筑室内消火栓布置和新型消火栓的使用等一些问题进行了论述? 一?建筑消火栓的布置方式 (1)消火栓设在楼梯间半层平台处,立管设在墙角,消防箱采用暗设或半明半暗? (2)消火栓设在入户平台处,消防立管设在入户平台或管道井内,消防箱暗设较美观? (3)底层为杂物间?商业网点?自行车停放处?汽车库等的住宅楼,该部分也应设置消火栓?因住宅底层入口处一般设有防盗门,故设计时应注意楼梯间半层平台的消火栓不能计入底层公建用房的消火栓数量? 二?电梯前室或防烟楼梯间消火栓的布置 笔者认为“电梯前室消火栓完全可以做普通消火栓使用”这个提法确实不妥,关键是防火门70mm左右缝隙防排烟问题没有解决好?不过消防电梯前室是一个过渡缓冲地带,即使正压风量不足,少量