消防设施安装需要验收些什么
质量保证措施 1、质量管理方针 坚持《消防设施安装验收标准及规范》,对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制,在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针,以严密的质量管理,周到的服务体系,为用户消防体系实现安全、可靠及时运转。 2、质量管理体系 实行公司和项目部两级管理制度,公司质检部负责对消防设施总体质量进行检查,监督,并负责组织检测工作。质检员负责对消防设施维保全过程的质量进行检查、验收和管理,对维保工程质量负责,并做好原始记录。 3、维保质量验收签字: ①对消防设施维保全过程都应如实记录,并对签字负责。 ②维保实施各项资料,都应由专职质检员签字生效。 4、维保技术档案管理 凡属归档案的各类技术档案室资料,必须纸质优良,字迹清楚,字体工整,图形线条、符号清晰,图面整洁,签字手续完备,不可使用圆珠笔、钢笔书写。 安全技术要求 1、维护保养人员必须职责明确,并应严格按照规定程序工作。 2、维护保养前必须报告维保区域地点、内容、时间。办理
建筑内固定消防设施的优化设计
摘要:本文通过结合建筑内固定消防设施的相关内容,并在简要介绍当前建筑内固定消防设施在使用和管理过程中所存在一些问题的前提下,分别对喷水灭火系统各层信号阀?机械排烟系统控制柜对固定消防设施的优化,以及消防水泵房与高层建筑地下室等场所的消防优化等方面加以分析和探究,希望能够给予广大人员在设计建筑固定消防设施时提供一些建设性参考和帮助? 0引言 新形势下,随着现代化社会的不断发展进步,以及人们的安全观念的提高,促使建筑内固定消防设施的优化设计问题越来越受到人们的普遍关注和重视?安装并优化设计固定消防设施,既是有效预防与扑灭火灾的重要途径,同时,也能够为单位人员的生命和财产安全提供重要保障?从现阶段来看,建筑内固定消防设施在质量?安装?管理等方面上还存在着诸多问题,单位在优化设计时,需要加强对这些方面的考虑,以进一步发挥建筑内固定消防设施的作用?为此,本文通过结合建筑内固定消防设施在优化设计时所涉及的一些相关知识点展开讨论,现具体分析如下? 1当前建筑内固定消防设施在使用及管理中面临的问题 1.1固定消防设施产品质量不过关 从当前来看,大多数建
智能建筑消防设施管理探索
智能建筑消防设施管理探索 论文栏目:建筑施工论文 一、做好设备、材料采购管理及进场验收工作,坚决杜绝不合格的设备、材料用于施工消防工程所涉及的设备、材料可以分成两大类:即装饰装修材料及各种消防设施及材料。根据公安部、工商管理总局、质检总局联合发布的《消防产品监督管理规定》,“依法实行强制性产品认证的消防产品,由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后,方可生产、销售、使用”。对于施工单位的相关责任,该《规定》亦明确指出:“消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书,选用符合市场准入的、合格的消防产品。”“建设工程施工企业应当按照工程设计要求、施工技术标准、合同的约定和消防产品有关技术标准,对进场的消防产品进行现场检查或者检验,如实记录进货来源、名称、批次、规格、数量等内容;现场检查或者检验不合格的,不得安装。”根据上述要求,施工单位在进行消防设施采购
建筑消防设施的7点检测内容!
1火灾自动报警系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符