关于广场景观照明TT系统的求助!请大家畅所欲言!
今天在建设单位见到一套某北京设计院上海分院出的本地某新区新建露天广场的景观照明电气蓝图,改图尚未经审图机构审核。该广场挺大,设计了庭院灯、花灯、高杆灯、草坪灯、投光灯、壁灯等各式灯具近3000盏。图纸设计简述:供电系统采用TT系统;未设计总配电箱;现场分散布置了3只落地式配电柜,各配电柜下部设计了一根用2.5米长5#镀锌角铁制作的接地装置,通过40*4镀锌扁铁引至配电柜基础,焊接相连;三只配电柜进线电源由甲方提供;三只配电柜进线电缆都是YJV五芯的,总进线是ABB的四极断路器,所有出线回路都有ABB的电子式漏电保护器和接触器,所有出线电缆都设计有PE线,有三芯缆和五芯缆两种,每一分支电缆可带数十盏同类灯具;高杆灯灯杆下部设计有ABB的微断,极数不明;部分灯具下也设计了类似配电柜做法的接地装置。请问:1、如此形成TT系统可以吗? 似乎不满足TT系统“所带电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端接地点”的要求!!!我认为:此处的电气装置就是各灯具,而电气线路上一直都有PE线,与TN-S系统相仿,纯粹是伪TT系统;配电柜进、出线电缆都不需要PE线,多花