为什么框架结构剪切刚度和侧移铡度总是不过
六层纯框架混凝土厂房,柱距在7~8m左右,建筑总高23m,底层层高6m,其余各层为3m,有围护墙,每往上一层就会局部抽柱,建设地在内蒙古,风压0.55,地震裂度7(0.15),环境类别三类,我采用梁柱板C35,保护层:梁柱40,板35。在建筑结构总信息里为什么剪切刚度和侧移刚度总是不过?是因为每层抽程序认为是不规则建筑的关系么?请教.....需要怎么调整,谢谢 Floor No. 1 Tower No. 1 Xstif= 24.0441(m) Ystif= 12.4682(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 25.1588(m) Ymass= 13.6729(m) Gmass(活荷折减)= 1260.2500( 1164.3606)(t) Eex = 0.0792 Eey = 0.0856 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000 Ratx1= 0.4283 Raty1= 0.4096 薄弱层地震剪力放大系数= 1.25