2011我的图书馆大设计。各位老师请评分
2011我的图书馆大设计。各位老师请评分要求设计总建筑面积9000左右的两层中型图书馆,主要阅览室南北向,(单面采光进深不大于12m,双面采光进深不大于24m),并不受主干道噪音影响。可以压建筑控制线布置,楼梯可以出控制线(很特别)。除了库房、音像阅览内的集体阅览之外,所有用房均需要自然采光,如果有建筑物遮挡,间距需大于其高度。严格区分读者和内部服务流线,不可干扰。场地内布置4000㎡预留用地,400㎡儿童室外活动场地,北边绿化宽度≥15m,东、西边绿化宽度≥5m;场地内布置社会小车30台,大客车3台,自行车300㎡。内部用小车位8台,货车4台,自行车30㎡。建筑物两层高度均为4.500,报告厅为6.600二层:公共区:大厅340?,读者活动室120,售卖120,咖啡茶座280,厕所70(分两处设置,18一间)。阅读区:开架阅览580(含150库房),半开架阅览520(含70库房),音像阅读520【其中资料室100,个人阅读室200,集体阅读100(含控制15,设备10),休息60】,微
图书馆消防电源的技术规定
9 电气 9.1 消防电源及其配电 9.1.1 一类建筑图书馆的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的《电力设计规范》规定的一级负荷要求供电;二类建筑图书馆的上述消防用电应按二级负荷的两回线路要求供电。 9.1.2 应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。 9.1.3 消防用电设备单独的供电回路,在发生火灾切断电源时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。消防用电设备的两路电源或两回路供电线路应在末级配电箱处自动切换。自备发电设备,应设有自动启动装置。 9.1.4 图书馆建筑的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷或在吊顶内敷设时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为不延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在金属线槽或电缆井沟内。 9.1.5 电力电缆不应和可燃气体管