变压器呼吸器引起的异常分析和处理
变压器作为变电站的主设备,运行的安全直接影响供电的可靠性,在变压器预防性试验中,发现主绝缘异常,对造成异常的原因进行分析和及时处理,防止了一起设备事故的发生,并提出了运行维护中应注意的问题。 关键词:变压器;呼吸器;绝缘异常 1 设备异常概况 35 kV天桥变电站主变压器为SZ9-3150/35,1999年9月出厂,配备的有载调压开关为SYJZZ-35型,该变压器2000年元月投入运行。 2005年7月29日,在对该变压器进行周期性预试中,发现该变压器绝缘电阻、泄漏电流等数据不合格。 2 影响主绝缘异常的主要因素 该主变压器前次预试日期为2002年4月29日,主绝缘试验报告和2004年3月油样监督试验结果均正常。根据上述各项目测试数据结果分析,高压侧对地绝缘不良,影响变压器主绝缘异常的主要因素简述如下。 变压器本体油枕部分密封不良进水,造成本体绝缘油含水量大;有载开关油枕部分密封不良进水,造成有载开关内部绝缘油含水量大;有载开关多