关于少量剪力墙的框架结构
现有一建筑,位于7度(0.1g),场地类别为二类,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,计划做成框剪结构,但是由于建筑的要求,该建筑只能是少数部分能布置墙体,结构布置完成之后,发现框架承担的倾覆力矩大于50%,这样就成了少量剪力墙的框架结构,现在如果我按纯框架结构考虑(不把剪力墙当第一道防线),房屋的高度超出了规范的限值,要审查,麻烦!如果按框剪考虑,剪力墙的抗震等级为二级,按框剪结构确定,框架的抗震等级也为二级,但是这样做的话偏于不安全,因为剪力墙可能起不到第一道设防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,将框架的抗震等级按框架结构考虑,这样就出现了个问题,按框架结构确定,框架的抗震等级还是二级,没有达到提高的要求。请问各位大侠,如果光从构造上提高框架的构造措施,而在内力调整上不做调整,这样是否合适?还有各位是否有更好的解决办法?
框架--剪力墙结构简述
一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其