如何确定地暖漏水的位置
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
家用供暖锅炉的选择方法!
一、锅炉的质量 安全性 :1、故障时,是否能及时关断燃气阀。目前最好的 是具有两道安全保护的燃气阀,两道安全阀之间可相互监测对方的状态。2、是否会延时点火。如果点火延时,轻者会产生爆燃,重者可能会爆炸(当然这种情况极少发生)。因此在选锅炉时一定要选用大公司、科技含量高的公司所生产的锅炉。 稳定性、可靠性:1、点火成功率高 2、温度传感器及控制件灵敏度高,这样才能保证出水温度的恒定。 完善的保护功能:如防冻保护、漏电保护、过载保护、水压过低或无水保护等等。 强大的故障自检功能:这对于维修非常有利。 热效率的高低:目前锅炉之间相差不大。 方便性:有没有定时定温的功能,操作是否方便等。 二、锅炉的品牌是不是世界知名品牌,在中国是否有总部,有没有完善的售后服务系统和配件,因为一台锅炉使用期少则十几年多则二十几年,所以售后服务是非常重要的,相信每一个客户不愿意买一台今后没人管没有配件的锅炉。 三、选择一家技术好、做工好