中央空调系统变频的控制方式
在中央空调水系统的变频调速方案中,可行的控制方式主要有两种:l)以压差为主的控制方式即以制冷主机的出水压力和回水压力之间的压差作为控制依据,使循环于各楼层的冷冻水能够保持足够的压力,进行恒压差控制"如果压差值低于规定下限值,电动机的转速将不再下降。当压差较小,说明系系统负荷不大,减小水泵的转速,压差上升;当压差较大,说明系统负荷较重,增加水泵的转速,压差下降。这样一来,既考虑到了系统负荷的因素,又改善了节能效果。2)以温差为主的控制方式这种方式同样对压差进行检测,压差低于规定下限值,电动机的转速将不再下降,确保各楼层的管路具有足够的压力。但所不同的是非恒压差控制"以制冷主机的回水温度和出水温度之间的温差信号为反馈信号,使循环于各楼层的冷冻水能够保持足够的低温,进行恒温差控制。当温差较小,说明系统负荷不大,减小水泵的转速,温差上升;当温差较大,说明系统负荷较重,增加水泵的转速,温差下降。不管使用何种调节方法,其流量调节的范围不应低于系统的报警闲值"严格地说,排除冷冻水在传输途中
中央空调系统变频节能简介
中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费,随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。一、中央空调节能最佳方法由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。 该调节方式缺点集中表现为如下几点: 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。中央空调采用变频器后有如下优点: 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延