框架--剪力墙结构简述
一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
框架-剪力墙结构工程施组
即将兴建的xxx工程位于xx市金融商贸开发区A-15区,东靠凯莱大酒店,北邻格林大饭店,南临团结路,紧邻车站北路南边,地处xx火车站附近繁华的黄金三角地。本工程建筑面积约25000m2,建筑高度为96.00米,呈扇形布局。采用较多的弧形流线建筑形式,同时又突出建筑的棱角分明,造型典雅大方,达到了优美的建筑景观效果,为xx金融商贸开发区创造出现代化的商业氛围。本工程结构类型为框架-剪力墙结构,地上二十四层,地下一层,抗震烈度按7度设防,抗震等级为Ⅱ级。其他详见插表一:《工程概况特征表》。二、工程条件及特点:1.工程条件:现场情况:本工程现场场地比较平坦,但工程场地比较狭窄,建筑物西边和北边为xx金融商贸开发区所设立的巨幅广告牌,距建筑物很近,南边为民宅和供电局电杆及配电柜。南端业主申请设置了200KVA变压器一台,施工用水已接入现场。工程地质条件:根据xx市城乡建设科技发展公司岩土工程部提供的工程地质勘察报告,土层自地表而下分布如下:第一层:杂填土:由粘性土、砂类土、碎石组成,结构松散,层厚约0.8~3.2M
框架―剪力墙结构布置一般原则
框架―剪力墙结构体系结构布置除应符合其各自的相关规则外,其框架和剪力墙的布置还应满足下列要求: (1) 框架―剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系,主体结构构件之间不宜采用铰接。抗震设计时,两主轴方向均应布置剪力墙。梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合,框架的梁与柱中线之间的偏心距不宜大于柱宽的1/4。 (2) 框架―剪力墙结构中剪力墙的布置一般按照“均匀、对称、分散、周边”的原则布置: ① 剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的周边附近、楼电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位;在伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧不宜同时设置剪力墙。 ② 平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙。 ③ 剪力墙布置时,如因建筑使用需要,纵向或横向一个方向无法设置剪力墙时,该方向可采用壁式框架或支撑等抗侧力构件,但是,两方向在水平力作用下的位移值应接近。壁式框架的抗震等级应按剪力墙的抗震等级考虑。 ④ 剪力墙的布置宜分布均匀,单片墙的刚度宜接近,长度较长的剪力墙宜设置洞口和连梁形成双肢墙