地暖的施工规定和质量验收
地暖的施工规定和质量验收一、施 工 1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。 2绝热层苯板的铺设应平整,苯板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。3加热管的安装。地暖管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。 4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“死折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。 5在分水器、集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150-200mm。当管材排列较密且间距小于lOOmm时应加设柔性套管。 二、质量验收 2.1地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 2.2绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 2.3加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半
地暖回填应该由哪家来施工?
回填是在地暖安装环节中,保温层、反射膜、盘管等做好之后的一道工序,它不仅仅是保护地下管材,还有蓄热作用。地暖回填使用的材料标准为豆石回填,那么问题来了,地暖的回填由谁来施工好呢,斯方达小编带您一起来看看地暖回填问题! 地暖回填可谓是整个地暖工程的收尾工序,地暖回填的工艺是否专业直接影响到地暖后期的散热效果,那么地暖回填由谁来施工好? 目前整个地暖市场对回填由谁来施工持两种态度:一种是地暖安装和地暖回填由一家地暖公司来完成,中间不涉及交叉作业,这样省的后期出现扯皮的现象;另外一种说法是装修公司也可以做地暖回填,装修公司做地暖回填可能是大包大揽,包括前期的拆除、砸地等等。
地暖系统施工条件与安装
地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板