钢结构框架结构位移问题?
=== 工况 1 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移 X方向最大层间位移角: 1/ 437.(第 1层第 1塔) X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 6层第 1塔) X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.02(第 6层第 1塔) === 工况 2 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移 Y方向最大层间位移角: 1/ 580.(第 2层第 1塔) Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 7层第 1塔) Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.09(第 7层第 1塔)请问大家这样是不是符合规范!谢谢!
关于框架结构不规整问题
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
关于框架结构--楼梯的计算
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
钢结构三层框架结构厂房
图纸简介: 很标准的钢框架结构三层厂房,很有借鉴意义哦10米X6米柱距,及各种大样,很值 投稿网友: zhanglei381555 上传时间: 2013-07-11 <
两层混凝土框架结构,3楼以上可以钢结构吗
各位老师,我们计划建一生产车间,2楼以下采用钢筋混凝土框架结构,3楼以上采用钢结构,最近听说这种形式行不通,如何处理,是哪个规范上规定的呀?求助
关于高层钢结构的框架结构体系
因为高层钢结构的框架结构体系没有设置柱间竖向支撑,所以,高层钢结构的平面设计具有较大的灵活性,并且可以使用较大的柱距和提供较大的使用空间。对于20层以下的高层钢结构框架结构具有良好的适应性。
某工程钢结构框架结构(各连接节点的详图)
图纸简介: 这是钢结构框架结构(各连接节点的详图),包含:梁与梁连接节点、梁柱连接柱中点节点、梁柱连接柱顶点节点、箱型截面柱钢性柱脚构造、带约束拉杆方钢管柱接头大样、工字型截面柱柱脚构造 投稿网友: liuhongwei_qz 上传时间:
高层钢结构巨型框架结构体系的组成
1、高层钢结构的巨型框架体系是以巨型框架(主框架)为结构主体,再在其间设置普通的小型框架(次框架),所组成的结构体系。 2、巨型框架的巨型柱,一般是沿高层钢结构平面的周边布置,其纵向和横向跨度依高层钢结构使用空间的要求而定;巨型梁一般是每隔12至15个楼层设置一道。
关于一般的框架结构梁上荷载取值
请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
框架结构计算的配筋太大
我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!