厂房+宿舍的建筑如何做消防设计?
有一制衣厂,一二级耐火等级,丙类,三层。12米*118米。在二三楼一部分作为宿舍,并独立设置两个楼梯。其余为厂房。平面图上,中间楼梯处的“粗红线”是建筑设计的人认为的“防火墙”。问题:1、这样设置宿舍是否允许?《建规》3.3.8条2、建筑设计的人说:因为有防火墙分隔(中间楼梯的180墙,耐火等级为3.5h>防火墙的3.0h),因此该厂可以看作两个建筑,左边厂房,右边厂房+宿舍。这样的说法是否有理?个人感觉:即便左边厂房说得通,但右边的建筑还不是厂房里设置宿舍?难道单独设了楼梯,又可以看作首层一个建筑,二三层又一个建筑?3、如果上述看作两个建筑的说法正确,那么是否就不用做喷淋?(左边厂房76米*12米*3层=2736平方<3000平方;而右边的厂房38米*12米=456平方<3000平方。那就都不用做喷淋了。)现在我们的消防设计为:把厂房部分累加起来2736+456=3192平方>3000平方,做喷淋。而宿舍部分则仅做消火栓系统。不知这样的设计是
厂房建筑空间设计关注人的心情
厂房建筑空间设计关注人的心情人的因素越来越强调于厂房建筑设计中,创造舒适的工作空间环境是关注员工身心感受的重要体现,因此厂房建筑空间需要量身定做。厂房建筑效果图设计的功能越来越趋于多样性和复杂性,不同的生产情况需要相应的建筑空间作为物质性支撑以完成生产的目的,所以在厂房建筑空间的设计中结合实际生产需要和员工的适应性可以进一步提高生产效率和生产质量。随着工艺技能发展和新科技的应用,一些生产产品的精密度要求越来越高,这对厂房建筑提出新的要求,包括对于空气调节、净化、电磁屏蔽、建筑防震及防噪声等方面,这些要求体现了厂房建筑的自动化、智能化发展趋势。厂房建筑在室内设计上则要求小型化、灵活化、分散化。厂房建筑的尺度、体型、工作设备的合理布置都要求能符合人体工程学的要求,使员工身处其境体验到舒适感,从而减少疲劳,提高工作效率。没有员工的创造力,就没有企业的创新。厂房建筑是员工日常工作生活中直接接触的空间环境,可以从空间环境中得到新诱因,激发员工们的横向思维,进行创造力活动。正确合理的设计可以鼓励工作中的创造性氛围,如透明开放的结构,交流空间,以及能看到其它功能空间的视
关于厂房设计的几个问题?
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!