.轻钢结构厂房消防设计中的一些问题
轻钢结构建筑作工业厂房具有较多的优点,如建设周期短、造价低、可作大跨度、造型美观、现代感强等,因此在现代工厂设计中得到越来越多的采用。然而,轻钢结构建筑耐火等级较低,大空间、大跨度厂房对防火分区又提出新的要求,这些问题有的可以采取技术措施解决,有的还没有完美的解决方案。现根据本人的设计实践,就上述设计问题进行初步探讨: 1、轻钢结构工业厂房的耐火等级 轻钢结构厂房的承重构件一般为钢柱、网架,建筑外表面覆以彩色铝锌钢板或镀铝锌钢板等。根据< >,其柱、梁的耐火时间均为0.25~0.5小时,建筑物的耐火等级仅为四级(耐火等级较低)。以我院经常设计的中密度纤维板厂或家具厂单层轻钢结构厂房为例,其生产类别为丙类,规范要求的最低耐火等级为三级,这样,轻钢结构厂房就不够资格作丙类厂房。 解决的方法,可在柱、梁表面覆以1.5厘米厚的LG防火隔热涂料或2厘米厚的LY防火隔热涂料保护层,其耐火时间可达1.5~2.3小时,这样,建筑物的耐火等级可按三级考虑,满足规范要求,但应注意,应要求轻钢结构厂家
上海钢结构厂房设计搭建
钢骨架的最大应力区在地震时可能产生塑性铰,导致构件失去整体和局部稳定,故在最大应力区不能设置焊接接头。为保证节点具有足够的承载能力,在构件全截面屈服时不发生破坏是必要的。抗震设计时,厂房的结构体系,应符合下列要求:1.厂房横向宜采用刚架或屋架与柱有一定固结的框架,2.厂房结构和构件应保证整体稳定和局部稳定,3.构件在可能产生塑性铰的最大应力区内,应避免焊接接头, 上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接上海钢结构厂房、上海钢结构雨棚、上海钢结构加层、彩钢板活动房的设计、制作与安装的钢结构工程建筑公司。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178