求教:轻钢结构厂房防雷的困惑
xandz
xandz Lv.2
2006年08月18日 22:35:10
来自于防雷减灾
只看楼主

屋面为0.4mm厚的钢板,我按规范设了明装避雷带,不过施工单位提出轻钢结构一般都没有设避雷带,可以用钢构架防雷,我也看到很多钢结构厂房没有避雷带,请问大家遇到过此类问题么,一般该如何处理?

屋面为0.4mm厚的钢板,我按规范设了明装避雷带,不过施工单位提出轻钢结构一般都没有设避雷带,可以用钢构架防雷,我也看到很多钢结构厂房没有避雷带,请问大家遇到过此类问题么,一般该如何处理?
免费打赏
hy_zxd
2006年08月19日 22:56:01
2楼
轻钢结构可以利用金属屋面做接闪器,利用基础钢筋与钢柱可靠连接后,再与屋面做电气连接.
回复
zhongmx
2006年08月20日 09:24:50
3楼
同意楼上的看法,我在实际中都是看到这样做的?
回复
xandz
2006年08月21日 08:35:06
4楼
还过这个工程中屋面为钢板厚度为0.4mm,不满足防雷规范中利用屋面作接闪器时要0.5mm厚的要求
回复
wj98329
2006年08月21日 19:22:18
5楼
不满足防雷规范中利用屋面作接闪器时要0.5mm厚的要求,设计中还是要做避雷带。
回复
xufei20008
2006年09月11日 20:50:49
6楼
十分同意5楼的说法
回复
大胡子
2006年09月11日 23:36:09
7楼
应优先向建筑提要求屋面钢板厚度0.5以上直接做接闪器,如采用小于0.5mm钢板只有另做接闪器。
回复
xandz
2006年09月13日 20:32:05
8楼
明白了,不过建筑说用0.5厚会增加太多成本,没办法,只有另做接闪器
回复

相关推荐

APP内打开