屋面为0.4mm厚的钢板,我按规范设了明装避雷带,不过施工单位提出轻钢结构一般都没有设避雷带,可以用钢构架防雷,我也看到很多钢结构厂房没有避雷带,请问大家遇到过此类问题么,一般该如何处理?
屋面为0.4mm厚的钢板,我按规范设了明装避雷带,不过施工单位提出轻钢结构一般都没有设避雷带,可以用钢构架防雷,我也看到很多钢结构厂房没有避雷带,请问大家遇到过此类问题么,一般该如何处理?
2楼
轻钢结构可以利用金属屋面做接闪器,利用基础钢筋与钢柱可靠连接后,再与屋面做电气连接.
回复
3楼
同意楼上的看法,我在实际中都是看到这样做的?
回复
4楼
还过这个工程中屋面为钢板厚度为0.4mm,不满足防雷规范中利用屋面作接闪器时要0.5mm厚的要求
回复
5楼
不满足防雷规范中利用屋面作接闪器时要0.5mm厚的要求,设计中还是要做避雷带。
回复
6楼
十分同意5楼的说法
回复
7楼
应优先向建筑提要求屋面钢板厚度0.5以上直接做接闪器,如采用小于0.5mm钢板只有另做接闪器。
回复
8楼
明白了,不过建筑说用0.5厚会增加太多成本,没办法,只有另做接闪器
回复