中央空调安装施工、验收规范
中央空调安装施工、验收规范1、施工流程施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 施工准备组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料1.2 进场验收施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收1.3 安装室内系统第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线;第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管;第三步:安装风管道或水管道。1.4 隐蔽工程验收7室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。 安装室外机* ` 固定主机、连接管线、制作保温。1.6 联调试压系统调试、打压试验(水机)。竣工验收主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。 装修后收尾复检; 在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。2、验收
中央空调施工规范及要点
一、通用设备安装方法 1、设备安装准备 ★机器与设备的安装平面布置图、安装图、基础图、主要部件图及安装使用说明书等; ★有关的专业技术规范及安装技术要求; ★机器设备的装箱清单; ★准备好设备安装所需辅助材料; 2、 设备安装方法 ★设备基础检查验收: 机械设备基础尺寸和位置的质量要求应符合JBJ23-96《机械设备安装工程施工及验收通用规范》附录1有关规定,作好基础检查验收记录; ★机械设备开箱检查: 核对箱号和箱数、检查外包装有无破损;核对设备名称、型号和规定是否与设计一致;检查清点设备有无缺件,表面有无损坏和锈蚀等;作好设备开箱检查记录; ★放线 : 按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线,划定安装基准线; ★就位: 设备就位后,设备定位基准面、线或点对安装基准线的平面位置和标高的允许偏差,应符合有关
中央空调系统及安装施工浅析
一、前言 随着人们物质文化生活水平的不断提高,中央空调系统在各类办公和居住环境中得到广泛应用。中央空调系统是在规定的范围内造就人工气候,使人们得到舒适的工作或生活环境。中央空调系统分为二大部分:其一是主机部分,它能提供按设计计算所需的冷量(热量),并通过传导介质(通常是水)传导到需要冷量(热量)的地方的设备。其二是末端设备。它是把主机送来的冷量(热量)按人们的需求受控制地散发出来,达到为人们营造一个人工的小气候。 二、主机设备 中央空调主机有离心式压缩机,螺杆式压缩机,活塞式压缩机,涡旋式压缩机和吸收式这几种机型。它们的能效参数如下产品型式 离心式 螺杆式 活塞式 吸收式 涡旋式 能效比(COP) 5-4.2 4.2-4 4.2-3.4 3.4-3.2 每KW冷量耗电(W) 365 455 500 14 543 每KW冷量消耗燃料折成标准煤量(克) 224.5 每KW冷量消耗能量折成标准煤量(克) 151.6 190 213.5 230.5 231.9
家用氟系统中央空调安装规范
家用中央空调安装步骤 第一次安装(水电进场时联系) 1、 安装室内机 2、 安装室内冷媒管 3、 充氮保压 4、 安装冷凝水管和电路 第二次安装 1、 安装室外机 2、 抽真空 3、 填充冷媒 第三次安装 1、 测量安装风口 2、 系统运行测试 注意事项: 1、 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍低,便于冷凝水排出 2、 焊接时采用充氮焊接工艺,焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰 3、 焊接完成后对铜管进行充氮保压测试,压力测试时间为24小时 4、 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度 5、 外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫 6、 冷媒管抽真空以确保系统干燥,避免发生冰堵、电气绝缘破坏等情况 7、 开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成
关于中央空调系统及其安装施工浅析
一、前言随着人们物质文化生活水平的不断提高,中央空调系统在各类办公和居住环境中得到广泛应用。二、主机设备中央空调主机有离心式压缩机,螺杆式压缩机,活塞式压缩机,涡旋式压缩机和吸收式这几种机型。它们的能效参数如下产品型式离心式螺杆式活塞式吸收式涡旋式能效比(cop)5-4.24.2-44.2-3.43.4-3.2每kw冷量耗电(w)36545550014543每kw冷量消耗燃料折成标准煤量(克)224.5每kw冷量消耗能量折成标准煤量(克)151.6190213.5230.5231.9能效比是指消耗一定的电功率所产生的冷能与消耗的电功率的比值。用cop来表示它。这个比值里分