中央空调安装施工、验收规范
中央空调安装施工、验收规范1、施工流程施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 施工准备组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料1.2 进场验收施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收1.3 安装室内系统第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线;第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管;第三步:安装风管道或水管道。1.4 隐蔽工程验收7室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。 安装室外机* ` 固定主机、连接管线、制作保温。1.6 联调试压系统调试、打压试验(水机)。竣工验收主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。 装修后收尾复检; 在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。2、验收
中央空调系统及安装施工浅析
一、前言 随着人们物质文化生活水平的不断提高,中央空调系统在各类办公和居住环境中得到广泛应用。中央空调系统是在规定的范围内造就人工气候,使人们得到舒适的工作或生活环境。中央空调系统分为二大部分:其一是主机部分,它能提供按设计计算所需的冷量(热量),并通过传导介质(通常是水)传导到需要冷量(热量)的地方的设备。其二是末端设备。它是把主机送来的冷量(热量)按人们的需求受控制地散发出来,达到为人们营造一个人工的小气候。 二、主机设备 中央空调主机有离心式压缩机,螺杆式压缩机,活塞式压缩机,涡旋式压缩机和吸收式这几种机型。它们的能效参数如下产品型式 离心式 螺杆式 活塞式 吸收式 涡旋式 能效比(COP) 5-4.2 4.2-4 4.2-3.4 3.4-3.2 每KW冷量耗电(W) 365 455 500 14 543 每KW冷量消耗燃料折成标准煤量(克) 224.5 每KW冷量消耗能量折成标准煤量(克) 151.6 190 213.5 230.5 231.9