关于电气设备的故障问题分析
1 电气设备维修的十项原则 (1)先动口再动手:对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 (2)先外部后内部:应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 (3)机械后电气:只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 (4)先静态后动态:在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独
电气设备故障诊断技术培训班
关于举办“电气设备故障诊断技术培训班”的通知中设培字[2008]25号各相关单位:随着国民经济的持续发展,现代企业的装备水平朝着大型化、集成化、自动化、电气化方向发展,相应对企业装备管理、维修水平也提出了更高的要求。特别是电气设备的管理,往往涉及到企业的连续性生产,甚至是安全性问题,这更是大家十分重视的问题。众所周知,一个小小的电气接点过热,便可引发灾难性的火灾事故。因此,确保电气设备的安全可靠运行是每个企业迫切要求解决的问题。为此中企设协服务中心举办电气设备故障诊断技术培训班。本次培训班将邀请资深专家教授到会授课。现将具体事宜通知如下:一、培训内容:1. 电气设备故障机理从设备工作运行原理出发,理论上简述产生故障的过程和机理。2. 电气设备故障特征量介绍最主要的反映故障的特征信号。3. 特征信息的分析信息分析的主要方法介绍。4. 故障诊断方法基于人工智能的专家系统诊断,及其与企业其它系统的融合。5. 电力变压器诊断例程以气体分
从电气设备故障的分析诊断步骤谈维修处理
现代科技技术的迅猛发展,使采用微机控制的机电仪一体的智能化电气设备在电网中得到了广泛的应用。当设备出现故障时,能迅述准确地分析判明故障原因,找出故障所在部位,并予以正确的排除,提高设备安全健康水平,是变电检修维护人员必备的技能之一。一、电气故障的特点1.隐性:故障没有外表特征,不易被人发现,如熔丝熔断、绝缘导线内部断裂、保护装置整定值调整不当、触头通断不同步等。2.显性:即故障部位有明显的外表特征,容易被人发现。如继电器和接触器绕组过热、冒烟、发出焦味、触头烧融、接头松脱、电器声音异常、振动过大、动作卡涩等。3.故障区域性广:一种电气设备能实现某种功能,但其元件的分布区域可能很广。例如,变电所内大量的断路器安装点是在进、出线间隔内,而对断路器的控制、保护是在控制室,这也就决定了造成断路器“拒合”、“拒跳”故障的区域分布在一个较广的范围内,给查找电气故障带来了麻烦。二、变电所电气设备运行中常见故障的种类及分析根据故障现象分析故障原因,是查找电气故障的关键。分析的基
油绝缘电气设备故障检测
油绝缘设备故障主要为放电故障,其次是过热故障,电热综合性故障最少。 2.1 放电故障 放电故障是充油设备的最为常见的一种故障。引起放电故障的原因包括油纸绝缘浸渍不良、受潮、油中存在气泡、电场高度集中处局部放电和应接地而未接地金属部件悬浮电位放电等等。一旦发生设备内部放电,部分绝缘油将裂解,由高分子液态分解成低分子气态,油中含气量增加,甚至饱和逸出,对于套管、互感器等少油设备将导致其内部压力不断增高,若处理不及时,极易导致爆炸和火灾等恶性事故; 对于主变则可导致大量气体积聚在瓦斯继电器中,使主变瓦斯保护动作。放电故障色谱异常的表现形式是油中氢气、甲烷、乙炔含量的增加,低能放电(如纸绝缘爬电)故障表现为氢气和甲烷含量增大,高能放电(如电容屏间局部短路击穿放电)故障表现为乙炔和氢气含量增大。 2.2 过热故障 过热故障分两种: 导电回路过热故障和导磁回路过热故障。以主变压器为例,其导电回路过热故障包括分接开关接触不良、引线接头接触不良和低压绕组股间漏磁不均在焊接头处形成电位差及涡流等,导磁回路过热故障包括铁芯漏磁过热、铁芯多点接地等。引