已安装空调外挂机的防雷解决方案 目前高层建筑分体式空调机的使用情况后,发现存在着绝大多数建筑物外墙上的空调外挂机金属外壳及其金属支架均未与建筑物的防雷装置连接的问题,即安装使用的外挂空调机未采取中华人民共和国强制性国家标准《建筑物防雷设计规范》GB5057-94中要求的防侧击雷措施。造成上述问题的主要原因是分体式空调机的安装均是在建筑物交工验收后住户或房间使用者自行找生产厂或销售商安装的,其位置、外形、尺寸均由使用者自己选定,并不是由建筑工程专业的设计人员设计。因此,造成了很多设计人员在建筑图设计阶段未设计此部分内容,同时也造成建筑专业设计人员未在建筑物外墙上设置供空调外挂机金属外壳及其金属固定支架防侧击雷的连接预埋点。 对已安装但未作防雷措施的空调外挂机,可采取以下补救措施。从屋顶避雷带引出4×25mm镀锌扁钢,采用搭接焊连接将其垂直敷设至距地30m处,扁钢经调直后,垂直引下,用钢胀管每隔15m固定在外墙上,而后再在镀锌扁钢上开孔,引出10mm2 PE线与空调支架的地脚螺栓相连,用以防护直击和侧击雷。 这种做法的缺点是:对开发商来讲,增加了一笔不必要的开支;对建筑设计人员来讲