求教变频器电流显示失真解决方案
我们公司用一台高压变频器拖动两台风机电机(一拖二设计),变频器输出侧安装了两个开关柜作为电动机的断路保护用。正常工作时变频器总的输出电流44A(面板显示值),两个开关柜上42L6电流表指示分别为22A(开关柜安装有LZZBJ9型电流互感器),应该是正常的。但是开关柜的二次电流经SWP-AC-C80数字显示仪表变送后在集控室DCS电脑上显示为33-35A,变频频率越低时,误差越大。可以排除的是问题不在于信号传送上,因为SWP数字显示仪表显示的数值与电脑上是一致的。请问如何才能让DCS上的数值更准确一点呢?是选择其他可使用于变频的电流变送器还是选择霍尔传感器,霍尔传感器贵不贵呀?好像可使用于变频的电流变送器找不到啊!
涡街流量计显示不准的解决方案
涡街流量计在使用过程中可能会出现显示不准的情况,分析了多种原因总结基本上都是选型、安装和参数整定这三方面的影响,所以针对这三方面提出相应的解决方案。 1.选型: 涡街流量计在口径的选型上通常会因为工艺条件的变动,用户会选择大口径,但实际选型上应该尽可能选择小口径,以提高测量精度。一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大,工艺条件的变动只是临时的。 2.安装: 主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度。所以涡街流量计在安装的时候需要注意预留直管段的长度。 3.参数设置: 涡街流量计通常会由于参数错误,导致仪表指示有误,参数错误使得二次仪表满度频率计算错误,满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的最终确
关于内存不能READ的解决方案
运行某些程序的时候,有时会出现内存错误的提示,然后该程序就关闭。 “0x????????”指令引用的“0x????????”内存。该内存不能为“read”。 “0x????????”指令引用的“0x????????”内存,该内存不能为“written”。 一般出现这个现象有方面的,一是硬件,即内存方面有问题,二是软件,这就有多方面的问题了。 故障分析 硬件方面: 一般来说,内存出现问题的可能性并不大,主要方面是:内存条坏了、内存质量有问题,还有就是2个不同牌子不同容量的内存混插,也比较容易出现不兼容的情况,同时还要注意散热问题,特别是超频后。你可以使用MemTest 这个软件来检测一下内存,它可以彻底的检测出内存的稳定度。 假如是双内存,而且是不同品牌的内存条混插或者买了二手内存时,出现这个问题,这时,就要检查是不是内存出问题了或者和其它硬件不兼容。 软件方面: 先简单说说原理:内存有个存放数据的地方叫缓冲区,当程序把数据放在其一位置时,因为没有足够空间,就会发生溢出