求教变频器电流显示失真解决方案
sshydc
sshydc Lv.2
2007年11月06日 10:45:26
只看楼主

我们公司用一台高压变频器拖动两台风机电机(一拖二设计),变频器输出侧安装了两个开关柜作为电动机的断路保护用。正常工作时变频器总的输出电流44A(面板显示值),两个开关柜上42L6电流表指示分别为22A(开关柜安装有LZZBJ9型电流互感器),应该是正常的。但是开关柜的二次电流经SWP-AC-C80数字显示仪表变送后在集控室DCS电脑上显示为33-35A,变频频率越低时,误差越大。可以排除的是问题不在于信号传送上,因为SWP数字显示仪表显示的数值与电脑上是一致的。

请问如何才能让DCS上的数值更准确一点呢?是选择其他可使用于变频的电流变送器还是选择霍尔传感器,霍尔传感器贵不贵呀?好像可使用于变频的电流变送器找不到啊!
免费打赏
sshydc
2007年11月06日 10:53:29
2楼
我听别人说42L6这种整流系的电流表在变频器输出端会指示不准,要用1T1A系列的表,可我们实际应用应该是没问题的。
回复

相关推荐

APP内打开