热力管道施工组织总设计!
目 录 1 第一章 编制依据 3 第二章 工程概况和工程特点 3 第一节 工程概况 3 第二节 工程特点 4 第三章工程范围和现行标准 5 第一节合同范围 5 第二节工程量 5 第三节现行标准 8 第四章 施工组织机构与人员配置 15 第一节 施工组织机构 16 第二节 人员配备计划 16 第五章 施工综合进度 17 第一节 编制说明 17 第二节 施工进度计划 17 第三节 技术准备计划 18 第四节主要施工机具设备配置及进场计划 19 第五节主要工程材料的供应计划 21 第六节主要工程设备进场计划 21 第七节 工期保证措施 21 第六章 施工总平面布置 23 第一节 施工总平面布置的原则 23 第二节施工总平面布置图 24 第三节临时设施规划 24 第七章主要施工技术方案和措施 25 第一节大型设备吊装方案 25 第二节锅炉安装主要施工方案 32 第三节汽机安装主要施工方案 41 第四节电气安装主要施工方案 69 第五节仪控安装主要施工方案 89 第六节焊接施工及金属检测方案 110 第七节T91马氏体耐热钢的焊接方案 138 第八节典型分系统调试方案 140 第九节保温、防腐
热力管道布置设计原则、基本要求
随着城镇集中供热的发展,热力管道的应用也越来越广泛,热力管道成为输送城镇热能的重要途径。所以在室外安装布置热力管道时,需要遵守一定的设计原则与基本要求,这样才能发挥出热力管道最大效能来。首先我们要了解的是管道布置设计必须具备的条件有哪些,同时应遵守的国家和行业法律法规、设计标准以及规程规范是什么。这些内容是繁多且十分重要的,接下来我将带大家一一了解。一、 热力管道布置设计必须具备的条件工程设计统一规定、工艺流程(系统)图、设备布置图、设备表、设备图、相关专业的设计条件(总平面地形图、厂房建筑图、电气电缆、热力管道布置图等)。二、 常见的管道布置设计常用标准、规程和规范 管道布置中有许多标准规范,查阅起来非常的繁琐,这边有一些常见标准、规程和规范供大家参考 《工业金属管道设计规范》(GB 50316-2000(2008版)) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 502 ** -2013) 《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)
有关蒸汽管道与热力管道的问题
最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动? 2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座? 3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了? 4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管) 5,其它还有什么要注意的,谢谢