图集《室内管道支架及吊架》(03S402)如何使用?
常见讲坛上有这个图集的电子版,一直也没有细看。现在买了本纸版的。细看来,有许多不明,特来论坛里讨教。如果您手头有这本图集,请翻到59页:钢筋混凝土柱侧面预埋件式双管托架图。问题如下:1、这是个固定支架吗?2、立面图里hf三角和chf三角的标注是什么意思?3、支承角钢上用于穿圆钢管卡的孔是现场做的吗?怎么做的?4、实际设计中,L1、L2、L3可以调整吗?怎么调整?比如说,L3调大一点可以吗?L3调小一些可以吗?5、如果两个管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用调整吗?可以调整吗?6、我怎么算不对材料明细表中的单管重?以6m长DN250的不保温管为例,按第6页的总说明,其重量应该是:105.4*6=632.4,化整为640,可是该材料明细表给出的数据是840,相差200kg,这是为什么呢?注:我所用的图集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,应该是最新版。
室内管道支吊架设置间距基本要求
一、钢管水平DN: 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 1、保温管 (m) 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 2、不保温 (m) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6 .5 7 8 立管层高≤5米设最少一个、大于5m不少于俩个二、塑料管De:20 25 32 40 50 63 立管(m)0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 水平冷水(m)0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 水平热水(m)0.3 0.35 0.4 0.45 0.6 0.7三、塑料排水管De:50 75 110 125 160 立管(m) 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0 横管(m) 0.5 0.75 1.1 1.3 1.6 四、金属排水管 立管支架间距不大于3m,横管间距不大于2m。五、给水入户管与排水入户管净距不小于1m、室内给水管与排水管平行安装水平净