实用供热空调设计手册(上、下册)好贵啊
新版实用供热空调设计手册(上、下册)出来了,著译者:陆耀庆版次:第二版 出版时间:2008年05月开本:16开 页数:2685 装帧:精装本站分类:建筑设备·建筑材料 >>> 暖通空调 标准书号:ISBN9787-112-09749-4 征订号:16413定价: 350.00 出版单位:中国建筑工业出版社 【内容简介】本手册此次修订对第一版的内容作了重大更新,编入了大量新历年、新技术、新方法、新设备、新材料的内容。全书分上下两册:上册1~18章,主要为供暖(考扩辐射供暖(冷))。通风(包括置换通风、除尘、防排烟)、锅炉房、热网、热工、能耗计算、防腐绝热,减噪防震、小型冷库及气调控等内容;下册:19~35章主要为空调设计的有关基本资料、负荷计算、空气处理和设备、各种空调系统及水系统、气流组织、空气洁净、蓄冷(热)、热泵及各种节能设计、系统监测与控制及人工水场等内容。 【读者对象】本书是从事供热、通风、空调和制冷工程设
浩辰软件参与《实用供热空调设计手册》
实用供热空调设计手册》第二版的编辑修订工作已经完成,业已出版。本手册由新气象参数、供暖设计、辐射供暖和冷、热力网与区域供冷、锅炉房、小型冷藏库、气调贮藏和气调库设计、能耗计算、空调设计的一些基本资料。另外还包括:空调负荷计算(附计算软件的光盘)、空气处理和处理设备、空调系统(包含集中式空调系统、蒸发冷却空调系统、变制冷剂流量多联分体式空调系统、分层空调,温湿度独立控制空调系统、溶液除湿式空调系统)、变风量空调系统、置换通风、低温送风空调系统、气流组织、空调水系统、空气洁净、蓄冷和蓄热,空调冷源、热泵、户式集中空调、供暖通风与空调系统的节能设计、供暖与空调系统的监测与控制等35章组成,分为上下两册,总字数约450万字。 承蒙孙延勋先生的垂爱,浩辰暖通得以参与谐波法计算空调负荷程序的编制工作,现与第二版《实用供热空调设计手册》同时发行,在此对孙先生的照拂之情特表谢忱。同时,望暖通界有识之士对软件欠妥之处能够提出宝贵意见和建议。 浩辰暖通INt 7.0在继承了6.0中实用性、兼容性和开放性的优点外,在负荷计算、传统采暖和地热盘管等功能上又有了新的突
请问《实用供热空调设计手册》中的一个问题
在书的197页,例1。我说一下题吧。系统供暖负荷为3490KW,拟用95-70摄氏度的热水供暖,而外网供给的热媒为130-80的高温热水,试选用板式换热器。首先求对数平均温差,定义是热媒入口及出口的最大、最小温差值的对数平均值,我觉得入口最大温差应该是(130-70),出口是(95-80),可是书上是入口(130-95),出口(80-70);然后书上取得;冷水侧水流速为0.25m/s,说因为冷水侧的温差为25度,热水侧的温差为50度,所以热水测得流速为0.5m/s,我觉得按照能量守恒,热水放出的热量等于冷水吸收的热量,应该是热水得流速为冷水流速的一半才对阿。麻烦高手给看一下,谢谢。