【资料】关于电子厂房的暖通设计
电子厂房属于工业建筑,不同于一般的民用建筑,其设计过程多受制于工艺专业的要求,设计的同时要注意与消防、建筑物本身、结构梁柱、牛腿、节能等诸多方面的统筹兼顾。以下以郑州某大型电子厂房为例进行分析。电子厂房的暖通设计应满足的要求1 满足工艺生产需求电子厂房的暖通设计,首先必须满足工艺生产需求。主要为温度、湿度、洁净度、通风等要求。电子产品对温湿度极为敏感,因此必须控制室内温湿度的精度;生产流水线的个别工艺段的温湿度要求较高,故需制定重点区域送风处理方案;有些区域生产的产品有洁净度的要求,就需要专门设置无尘室以保证工艺生产;工艺设备本身有排风需求,因此在通风设计中,不仅要做好厂房大空间的通风,而且要做好工艺设备的排风。在空调送风系统的选择上,推荐使用艾文斯风管系统,能均匀的控制厂房内的温度、湿度。针对个别工艺段的高温环境,可以在该区域加大开孔量,进而保证不同区域的不同送风需求。2 满
浅谈电子厂房的接地设计
随着电子技术的发展,电子产品越来越多地应用于各类生产生活领域。与之相适应,电子生产厂房的修建也与日俱增。其中的接地技术较常规的建筑接地种类繁多,涉及面广。 本文以某电子储存类产品的生产厂房的设计为例,对电子厂房的接地做一探讨。该厂房的生产设备有很多是微电子设备,这些设备的特点是工作信号电压很低(一般只有10伏左右),抗干扰能力差,对防静电的要求高,车间内有IT信息中心及网络生产管理,所以接地在该项目中具有重要的作用。其接地系统根据用途具体可分为电源系统接地、电气保护接地、防静电接地、信息系统的接地、电子设备接地、防雷接地几个种类。 1、电源系统接地:该工程由两栋三层主厂房、办公楼和食堂等附属建筑物组成,虽然建筑面积达数万平方米,但建筑群体相对集中,所以在设计中优先考虑TN-S系统。变压器中性点接地,系统的保护线与中性线完全分开,这种方式对供电、保护、经济合理性等均十分有利,其选择原则与常规建筑一致,这
浅淡电子厂房的接地设计
 1、电源系统接地: 该工程由两栋三层主厂房、办公楼和食堂等附属建筑物组成,虽然建筑面积达数万平方米,但建筑群体相对集中,所以在设计中优先考虑TN-S系统。变压器中性点接地,系统的保护线与中性线完全分开,这种方式对供电、保护、经济合理性等均十分有利,其选择原则与常规建筑一致,这里不再赘述。对于传达室等距离主体建筑较远的零星建筑单体,采用带PE线的五芯电力电缆予以供电,距离超过50米以上的建筑须按
电子厂房喷淋设计的探讨分析
近几年随着经济的发展,外商在华投资项目日益增多,工程设计中对消防系统的要求也越来越高。尤其是当外商将在华投资项目投保于境外的保险公司时,消防设计要求更加严格,除了执行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (以下简称《喷规》)外,还应符合美国工厂联合保险系统标准(FM)等国外相应的标准和规范。 下面以具体的工程作为例子加以说明。 一、工程概况 某一南方城市的电子厂房,总建筑面积约为31700M3,其中包含一栋单层厂房、两层员工中心、两层办公楼和一层设备中心;生产产品是电脑芯片,属丙类工业建筑。 二、系统设计参数 根据《喷规》:员工中心、办公楼和设备中心的层高均小于8米,属中危险级;