关于电子厂房的设计计算
guyeyouling
2006年04月30日 17:35:39
只看楼主

我手上有个现有一个460m2的电子厂房的净化设计,分隔成两间,一间200m2,万级,另一间10万级,296m2.吊顶高度为2.70m,生产液晶片的,共有十四台设备,四五个人员,要求夏季室内温度23.5±1,冬季20,湿度55±5%;换气次数满足设计规范就行,请各位专家帮个忙计算一下所需冷热负荷、总送风量和新风量和排风量。急需!谢谢各位的帮忙和指点!

我手上有个现有一个460m2的电子厂房的净化设计,分隔成两间,一间200m2,万级,另一间10万级,296m2.吊顶高度为2.70m,生产液晶片的,共有十四台设备,四五个人员,要求夏季室内温度23.5±1,冬季20,湿度55±5%;换气次数满足设计规范就行,请各位专家帮个忙计算一下所需冷热负荷、总送风量和新风量和排风量。急需!谢谢各位的帮忙和指点!
免费打赏
deathgod007
2006年05月01日 08:47:39
2楼
没有提供设备散热负荷及室外设计参数,无法进行精确计算
液晶片设备我没有参考的数据,如果不大就按照200W每平方来估算空调的负荷,送风就用一台空调箱AHU就可以了
末端用HEPA,送风量万级的25次×200×2.7=13500CMH,十万级的15次×296×2.7=11988CMH
新风量因为人员很少,房间送风量不大,所以正压的肯定最大,万级的4×200×2.7=2160CMH,十万级的2×296×2.7=1598CMH
排风量根据你设备需求来定,其他没什么了,控制上随便找个搞控制的弄吧,也不是太贵,你这两个房间几万钱就可以了。
回复
guyeyouling
2006年05月01日 18:04:18
3楼
新风量还要算上排风量吧
回复
guyeyouling
2006年05月01日 18:07:48
4楼
所有设备的的功率只有14KW,
回复
guyeyouling
2006年05月01日 18:21:59
5楼
设备名称 数量 电性规格 空压
Expander 1 110VAC 50/60HZ1kw 5kg/cm 210L/m
Die Bonder芯片焊接机 1 220VAC 50/60HZ2.5kw 6bar 40L/m(MIN)
Oven烤箱 2 220VAC 1 Phase 60HZ 4kva ,17A
Wire bonder引线结合器 1 220VAC 50/60HZ 1.5kw 3-5bar 80L/m
Microscope 40X 1 110VAC 50/60HZ20w
Dispensioner分配器 1 50-60HZ 220V,1.2KW 3.5-7kg/cm2(50-100psi)
Singulation M/C 1 1 Phase 110V 2A 4-6(kg/cm2)
Sorting M/C 1 110 or 220VAC 50/60HZ 5-6(kg/cm2)
Packing M/C 1 110 or 220VAC 50/60HZ 2kw 5-6(kg/cm2)

回复
deathgod007
2006年05月02日 12:45:54
6楼
总共才14KW,所以肯定是要按换气次数来选风机了,就按我那算的就可以了
回复
drxie2005
2006年05月03日 12:28:51
7楼
工程地点在何处?我做过深圳涂装线案子,负荷在600W/平米;注意一点:设备的排风量一定问清楚?否则新风量无法确定?十万级没有必要用高效,用方形散流器(加虑网)就可以了,建议用两台MAU.初中亚高效;负荷最近不小于350W/平米;以上个人意见,仅供参考!
回复
deathgod007
2006年05月03日 12:39:12
8楼
如果设备负荷如他提供的那样,350W每平方绝对是大了,肯定浪费
回复
ktjj
2006年05月03日 16:06:09
9楼
学习了~~
回复
crj1314520
2006年05月04日 13:42:19
10楼
兄弟回答的不错哎
回复
r5324
2006年05月17日 16:29:36