桥墩接地装置施工交底报告
安庆长江大桥桥墩接地装置施工图交底报告一、图纸说明:安庆长江大桥基础接地图纸与相关结构设计图一起成册,分为三部分:①下部结构图纸中0613-04-2-325~332。②非通航孔正桥及跨大堤下部结构图纸中0613-04-2-220~224 ③主桥下部结构图纸中0613-04-2-133~139二、主要技术标准及有关设计依据1.主要技术标准1.1《铁路电力设计规范》TB10008-20061.2《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》铁建设【2007】39号1.3《客运专线综合接地技术实施办法(暂行)》(铁集成【2006】220号)2.设计依据中铁第四勘察设计院集团有限公司 四院电【2009】709号《关于提供宁安铁路安庆长江大桥上电气化、供电、通信、信号布置及技术要求的复函。三、桥墩接地装置设计 全桥在每个桥墩均设有接地装置。接地装置由接地极、水平连接线、接地引上线、接地端子等部分组成。 1.接地极:利用每根桩基中的一根通长垂直主钢筋作为接地极。另将其余的
针对电气施工和设计说点什么
一段时间以来,论坛上勤学好问的人多了起来。有发帖表示对水电一知半解的(也许是谦虚)就搞设计,提出一些比较简单或自己查看相关书籍就能知道的问题,还有一些懂点物理知识就想搞家装干电工的。于是,论坛上有些人就热心指点,怎样干,如何换线,有的说的非常清楚,讲解的非常彻底。有的讲解的比较含糊。可是,诸位,你清楚他们是不是电气专业人员呢,如果以后在干活时或使用过程中发生危险时,责任又是谁的呢?在我们这,确实就有木工或瓦工拿把钳子和螺丝刀就捎带干电工活的,也有雇主图便宜雇他们的。于是护套线直埋墙里,塑料管煨死弯,为了省钱用小线径的,随便乱接线的。。。。我就曾经给一个房东干过全返工活的,房东直后悔,找的就是一个瓦匠干的,结果现在耽误工期浪费了钱。所以,我想说的是,劝告诸位,如果不是电工,如果不懂电工,就不要去干,想动手,可以,找一个专业电工,跟他干,好好学学。朋友们发帖帮助别人时,一定要说清楚,讲明白,有些自己明白,认为别人也可能清楚的问题,一定要讲详细。以免误人误己。电气施工安全和使用安全是重中之重。一旦发生事故,后果不可想象。并不是随便某些人想象的那样简单。需要有专业