丁戊类厂房设计要点总结
声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!丁戊类厂房相对来说是最简单的。1、先看建筑面积,算出所需变压器容量,确定是采用箱式变电站还是土建变电站。若变压器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都会往大给建筑提箱站面积,20平米(4mx5m)。若面积较大,需要采用土建站时,要根据每台变压器需要80平米算,确定土建站面积。也有甲方要求用杆式变压器,电杆子不占建站面积,在总图上只需要画个小圈表示,每个杆式变压器容量不能超过315KVA。2、确定市政强电线路来源,附近设置变电站,并满足供电半径。3、确定屋顶材质,是混凝土还是彩钢,若是彩钢不需要画避雷带,直接利用彩钢板做接闪器,屋面上所有金属构件、外露金属管均与钢屋面联结。4、确定是否有卷帘门、 吊车、生产工艺设备等。
施工组织设计的审核要点
施工组织设计的审核要点1.目的 为逐步实现我中心监理作业指导书(质量体系第三层次文件)标准化,从控制要点及程序操作,对审核施工组织设计的监理作业提供指导。 施工组织设计是指导工程施工的纲领性技术文件,也是监理工作的依据之一。通过对施工组织设计审核,是监理工作中预控的重要措施和方法。本作业指导书为标准版本(企业标准)。各项目监理部在实际运用中,应根据需要进行补充或删减。 2.依据文件 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2000; 2.2《建设工程监理规程》DBJ01-41-2002; 2.3《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003. 3.对施工单位的要求 3.1根据合同约定或监理单位要求,施工单位应在正式施工前将需要监理单位审核的施工组织设计编制完成,并经施工企业单位的技术负责人审批。 3.2施工组织设计的报审有时限规定。施工单位应按照施工合同或约定的时限要求完成报送和审批工作。规模较大、工艺复杂的工程、群体工程或分期出图工程,可分阶段报批施工组