qq群里关于强弱电设备接地问题的讨论
问:高层住宅的配电间接地用铜排还是接地端子箱? 答:端子箱 问:我想知道强弱电为什么不能合用接地? 答:扁钢都一圈至总等点位箱 谁说不能呢个合用? 可以的啊 都接到接地网上,不是合用是什么啊 问:我是说在配电间合用,强弱电在一起的那种配电间 答:配电间不合用的 公用接地网是不假,但是不和强电一样的。且不说有干扰问题,就弱点本身也不是接地点 越多越好,甚至还有坏处 问:为什么不可以? 答:对弱电有干扰 强电接地是避免短路电流和高电位,而弱点单点接地目的是防止逻辑地飘逸和杂波干扰,目的完全不同 强电接地多点最好,可以最快将电流导入大地,而弱点主要目的是稳定信号,避免飘逸 如果混接,强电故障时高电位将击破弱点设备绝缘。 而分别接地后,强电电流电位已经分散,反击到设备间处的危险已经大大降低 有不同意见请补充,并欢迎继续深入讨论。
弱电设备的雷害分析及保护
弱电设备雷电危害的主要原因分析 雷电会导致多种不同形式的危害,没有任何一种办法可以全面防止雷电的危害,通过各种有效的办法可将雷害的程度降到最低,在多年的实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识比较高,防护也相对完善,但对雷电浪涌的防护意识和防护措施相对比较薄弱,以上所列的四次典型的雷击弱电设备的情况就是对弱电防雷考虑不够造成的。其主要的雷电形式及雷害情况有以下几种情况: (1)直击雷是指雷电直接击在建筑物构架、动植物上,因电效应、热效应和机械效应等造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。 (2)感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。感应雷虽然没有直接雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。 (3)雷电浪涌是近年来由于微电子的不断使用引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也不断完善。最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内
强弱电共井时接地干线如何设置?
强制性条文及应用示例》04DX002P53页:专为计算机网络从上至下放了一根SE线(电子信息系统工作接地线),强弱电共井时,里面是否单独应放一根SE线呢?从《电子信息系统防雷设计规范》5。2。1条看电子信息系统机房各种接地均应与机房等电位连接网络(S或M型)连接,04DX002为何要设单独SE线呢?撇开04DX002不谈,图集02D501-2 P21页方式一、二均强调IT设备的电源线路和PE线以及等电位网格宜与其他供电回路(包括PE线)及装置外可导电部分绝缘。如果强弱电共井时,里面仅设一根接地干线是实现不了上述的绝缘的。如果分别设置接地干线,按规范两干线均应与楼层主钢筋做等电位,那不是又把两干线连在一起了吗?