关于二层钢框架的砌体围护墙问题
做了个二层钢框架的小厂房,平面尺寸21X32米,柱网6.27X6.84。一层4.5米高,二层3.8米高,楼面现浇,屋面用的岩棉复合板,甲方要求墙面用砌体的。我直接做了条基砖墙砌到顶,砖墙在柱子外面贴砌的,做了地圈梁一道,3.2米标高窗口处圈梁一道250X250的,4.5米标高圈梁一道,墙顶做了圈梁一道,钢柱处做构造柱,墙体与钢柱接结,楼面现浇板与墙体圈梁接结;结果图审不行非让做填充墙。原先做的10多米高的门刚的砖围护墙不都是直接砌到顶的吗,框架的位移比门刚的小多了,为什么就不能这样砌墙呢?用砌块做填充墙,墙顶为自由端,老是感觉不如直接砖墙到顶的结实。大家是什么意见呢?谁给解释解释。
用PKPM也可以象这样算挡墙和地下结构围护墙吗?
PKPM如何计算各式挡墙和地下结构侧墙呢?也和下面这些软件媲美吗?中外挡土墙,边坡设计计算软件汇总 种子,请用BT下载http://www.torrentvalley.com/download_torrent_448809.htmlAutodesk的工业设计建模软件 Revit8.0全破解版http://happyhourhk.com/viewthread.php?tid=21803&extra=page%3D1很多网友要求的3DSMAX6全破解版http://happyhourhk.com/viewthread.php?tid=21801&extra=page%3D1精装网页网站制作教程--必收藏 http://happyhourhk.com/viewthread.php?tid=21813&extra=page%3D1以上均为BT种子地址,请用BT下载吧,经典收藏!
二层钢框架围护墙图审时非让做填充墙?
做了个二层钢框架的小厂房,平面尺寸21X32米,柱网6.27X6.84。一层4.5米高,二层3.8米高,楼面现浇,屋面用的岩棉复合板,甲方要求墙面用砌体的。我直接做了条基砖墙砌到顶,砖墙在柱子外面贴砌的,做了地圈梁一道,3.2米标高窗口处圈梁一道250X250的,4.5米标高圈梁一道,墙顶做了圈梁一道,钢柱处做构造柱,墙体与钢柱接结,楼面现浇板与墙体圈梁接结。 可结果图审时不通过,说不行,非让做成填充墙的。我就纳闷了!还请各位给我点拨点破。 原先做的10多米高的门刚的砖围护墙不都是直接砌到顶的吗,框架的位移比门刚的小多了,为什么就不能这样砌墙呢?用砌块做填充墙,墙顶为自由端,老是感觉不如直接砖墙到顶的结实。还请各位朋友帮小弟解解心中疑惑,审图为什么非要我这么做呢。