住宅小区供电设计技术要点
住宅小区供电设计须针对小区建设规模、建筑类型及其标准,确定供电性质、容量、等级和建筑电气设计标准。做到立足现实、适度超前、适应发展之需要。 (1)负荷等级高级住宅、19层以上普通住宅的消防用电,居住区医院(相当于县级)的重要用电设备为一级负荷;10 - 18层普通住宅的消防用电,高层普通住宅客梯、生活水泵用电、楼梯照明以及每层面积超过3000ff12的居住区级商场营业厅、门厅照明、客梯及消防用电为二级负荷;其他不在上述范围内的小区住宅与公建用电均为三级负荷。 (2)负荷密度有两种计算方法:第一种为单位面积容量,即:一般住宅为25W/m2,设有空调的为60W/m2。 另一种为按户用电量计算。 规划设计阶段初步估算可采用第一种方法,工程设计阶段应按第二种方法校正。 (3)变配电所根据占地面积、建筑面积按以下原则选择: ①每占地2krTi2或按总建筑面积40×10'矗设立一个lOkV配电所;当小区负荷容量超过3×104 kVA时可考虑llO/lOkV变电站。 ②变电站一般按每一个组团设置一台变压器。服务建
海绵城市设计-建筑与小区
建筑屋面和小区路面径流雨水应通过有组织的汇流与转输,经截污等预处理后引入绿地内的以雨水渗透、储存、调节等为主要功能的低影响开发设施。因空间限制等原因不能满足控制目标的建筑与小区,径流雨水还可通过城市雨水管渠系统引入城市绿地与广场内的低影响开发设施(见本章第五节)。低影响开发设施的选择应因地制宜、经济有效、方便易行,如结合小区绿地和景观水体优先设计生物滞留设施、渗井、湿塘和雨水湿地等。建筑与小区低影响开发雨水系统典型流程如图4-2所示。1场地设计(1)应充分结合现状地形地貌进行功地攻订刁建巩T间,H"坑塘、沟渠等。(2)应优化不透水硬化面与绿地空间布局,建筑、广场、道路周边宜布置可消纳径流雨水的绿地。建筑、道路、绿地等竖向设计应有利于径流汇入低影响开发