电气新人求助 多层住宅小区,单体负荷已有,如何确定变压器的台数和容量呢?具体负荷如下: 单体负荷大约:8栋250kw,2栋300kw,1栋350kw。均为多层住宅。 同时系数如何选取呢?变压器容量如何确定呢? 请大家指点!谢谢!

电气新人求助
多层住宅小区,单体负荷已有,如何确定变压器的台数和容量呢?具体负荷如下:
单体负荷大约:8栋250kw,2栋300kw,1栋350kw。均为多层住宅。
同时系数如何选取呢?变压器容量如何确定呢?

请大家指点!谢谢!
免费打赏
wboy8759
2015年08月10日 13:40:21
2楼
同时系数取0.8-0.9。可选800kVA的变压器1台,或400kVA的2台,最好用箱式变。
回复
vv_for
2015年08月10日 13:49:54
3楼
wboy8759 发表于 2015-8-10 13:40 同时系数取0.8-0.9。可选800kVA的变压器1台,或400kVA的2台,最好用箱式变。能否解释详细一点呢?全部负荷相加有将近3000kw,800kva能满足吗?
回复
寒塘渡鹤影
2015年08月10日 13:51:43
4楼
单体负荷是如何得到的?共有多少用户?
回复
wboy8759
2015年08月10日 13:55:24
5楼
vv_for 发表于 2015-8-10 13:49 能否解释详细一点呢?全部负荷相加有将近3000kw,800kva能满足吗?哦嚯!没理解对你的叙述。可分区建2处箱变,每处2台800的干变。
回复
vv_for
2015年08月10日 14:01:59
6楼
寒塘渡鹤影 发表于 2015-8-10 13:51 单体负荷是如何得到的?共有多少用户?单体负荷是根据每户计算的。基本偏差不大。一共大约四百多户
回复
vv_for
2015年08月10日 14:11:26
7楼
wboy8759 发表于 2015-8-10 13:55 哦嚯!没理解对你的叙述。可分区建2处箱变,每处2台800的干变。看资料上说,任一台变压器运行时,宜满足计算负荷的60%~70%,是不是可以理解为,800kva的变压器可以考虑按照实际480kva~560kva计算?
回复
wboy8759
2015年08月10日 15:00:02
8楼
vv_for 发表于 2015-8-10 14:11 看资料上说,任一台变压器运行时,宜满足计算负荷的60%~70%,是不是可以理解为,800kva的变压器可以考虑按 …负载率,是的。我没计算,仅凭做过的案例经验。当然,正式设计要做计算书的。
回复
co1439196861558
2015年08月10日 16:55:42
9楼
小区的话,建议是做配电房。2台1250kVA变压器。
回复
巴亚
2015年08月10日 17:04:53
10楼
追寻大师的脚步
回复
airan3333
2015年08月10日 21:54:58
11楼
看答案,其实只是想知道是如何计算选取的