某设计院对某小区的变配电方案设计

1、负荷估算
采用的负荷估算标准为:40~80平方米住户每户4kW;80平方米以上住户75W/ m2;办公、山顶茶室负荷密度指标为100W/m2;酒店、超市、商铺负荷密度指标为120W/m2;宿舍、幼儿园负荷密度指标为60W/m2;架空建筑及车库负荷密度指标为6W/ m2。
2、供电电源及电压
由当地供电部门提供一路10KV电源,引入设在酒店首层的高压开关房,再由高压开关房放射式引至酒店高压配电房及两处住宅高压配电房。

3.变、配电所
小区共设3处变配电所(1#、2#及3#,其中1#为商业用专变,2#及3#为住宅用公变)。
1#变配电所(变压器容量3300KVA)设在酒店首层;
2#变配电所(变压器容量3250KVA)设在6栋住宅首层;
3#变配电所(变压器容量5500KVA)设在19栋住宅首层;

容量计算如附表所示:



4、应急电源系统
为确保消防用电设备及客梯、生活水泵的要求,于酒店设一台应急柴油发电机组。自发电与市电设有电气和机械联锁,保证自发电与市电不并列运行。柴油发电机平时处在自动状态,当发生事故或市电故障时,发电机应在15内自动启动并投入运行。
消防中心、消防设备、电信设备等重要负荷分别由市电低压配电房及发电机配电房供给电源,两路电源在末级配电箱自动切换,并设电气及机械联锁。

5、照明
1、 主要场所的照度标准:车库50LX,梯间、前室、走道及辅助房间75LX, 设备房100 LX, 消防中心、电信机房300LX。
2、 疏散楼梯、电梯前室、汽车库和主要通道设置应急照明、安全出口指示灯和疏散灯。
3、 变配电房,消防中心,水泵房,柴油发电机房,防排烟风机房,电梯机房等照明兼作事故照明。
4、 灯具的选择
商场,车库,电梯前室等场所选用日光灯,所有日光灯均配以性能和质量可靠的节能电感镇流器。其它位置选用白炽灯具。
回复
zhong-wei-jie
2006年08月11日 14:50:57
3楼


那么慷慨激昂,又未能将资料上传完整,何必呢!
您看是否缺了以下内容,详细看过才发现时,又要网友重新上网下载真是!
回复
zhong-wei-jie
2006年08月17日 17:04:52
4楼
楼主曾经用以下方法来计算负荷,表1为常用负荷,表2为消防负荷,其中:负一层为车库,负荷密度用20w;首至四层系商业用电,其负荷密度本来取中等水平的80W,建设方为了减少投资将负荷密度压缩至30W;其它都是实际的安装功率。
下表是图片。如果您觉得有参考价值,就到地址为:http://co.163.com/forum/content/1162_436771_1.htm 处下载。系电子表格,可按需要修改名称,然后输入数据便可计算出结果。
回复
zhong-wei-jie
2006年08月17日 17:06:29
5楼
接4楼
回复
menghao1688
2007年06月20日 09:28:25
6楼
vb
回复
zslmb
2009年06月24日 13:42:28
7楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料!好人一生平安,谢谢共享资料
回复
zcliang_007
2009年06月26日 14:23:08
8楼
支持一下楼主提供资料。
回复
beverone
2009年06月28日 11:49:49
9楼
学习啊 谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开