地热工程施工质量检查意见
我部专业工程师于*年*月*日到某北方城市一小区工程项目检查机电安装施工质量,发现现场存在施工质量问题,详见附件现场所拍照片及注解说明。现将地热工程施工质量的主要问题分列如下,供贵部参阅及要求施工单位整改。1. 所有沿墙、沿柱处及适当位置均应设置弹性膨胀条(非苯板),防止因热膨胀而使地面龟裂,同时起保温作用,目前现场大部分未设,已设的也采用是苯板,建议项目部核实合同相关内容。(附图一)2. 地暖铺设间距不均匀,部分地热埋管的数量、间距与施工图纸不符,铺设粗糙,将严重影响地热效果。(附图二)3. 根据图纸要求,入户前的地热供回水干管地沟敷设,需作保温处理,但现场管道的保温施工质量较差,保温棉比较为松散并破损严重,达不到预期效果。(附图四)4. 整体施工工艺粗糙,麻丝,生料带外露,即影响观感也给日后管道漏水埋下隐患。(附图六)5. 待浇注地面必须干净、平整,要清除地面的沙石碎块,而现场部分已铺好地暖管的地方堆积有灰尘、钢筋、管头等杂物和渣子,建议督促施工单位做好现场综合协调工作,尽量减少不必要的返工。(附图七)6. 低温辐