风机盘管的要求与安装施工
风机盘管,对于风机来说,特别是无锡风机,是其重要的组成部分,前面已经介绍了一些知识,但那只是很小的一部分,想要对风机盘管有全面的认识,还有很多等待我们去学习,因此小编花点时间,来对风机盘管进行介绍,以便让大家完成这一过程。 1.一般要求(1)风机盘管不管是在运送、储存以及安装过程中,都应有正确有效的保护措施,以保证其不会受到损坏。(2)风机盘管正常运行时,其噪音应低于规定标准,且工作和试验压力,应符合规定要求。(3)风机盘管应设有接驳口,以便接驳冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源以及控制线等。 2.施工准备材料要求:所有材料应经过检验,质量是合格的,且要有合格证明。主要机具:包括电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵和气焊工具等。作业条件:(1)所有材料和设备已运抵作业现场,并已准备齐全,且作业现场有水源和电源。(2)安装位置已确定好,尺寸符合设计要求,预留管口的位置标高应符合要求。 3.工艺流程风机盘管
人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
烟囱楼梯的设计安装施工方案
简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。