大体积砼施工知识点。转帖
测温点根据底板的浇筑方向、结构特点及预计温度场布置,在电梯井底板选择2个有代表性的测温点,基础底板选择10个有代表性的测温点。对每一个测点,沿深度方向布置上、中、下三个传感器,上传感器距离表面10cm,中传感器居中,距离底板面160cm,下传感器距离基底10-15cm。除埋在混凝土里面的传感器外,第一次温度检测过程中,另外使用了2个传感器分别检测养护层下混凝土的表面温度及大气温度;第二次检测时,另外使用了2个传感器检测混凝土的表面温度。裂缝及预防措施:1.1大体积混凝土裂缝的可能原因 1.1.1裂缝的类型和形成原因大体积混凝土墩台身或基础等结构裂缝的发生是由多种因素引起的。各类裂缝产生的主要影响因素如下: 1.1.1.1收缩裂缝: 混凝土的收缩引起收缩裂缝。收缩的主要影响因素是混凝土中的用水量和水泥用量,混凝土中的用水量和水泥用量越高,混凝土的收缩就越大。选用水泥品种的不同,干缩、收缩的量也不同。收缩量较小的水泥为中低热水泥和粉煤灰水泥。 混凝土的逐渐散热和硬化过程引起的收缩,会产生很大的收缩应力,如果产生的收
关于大体积砼浇筑和施工监理的研究
关于大体积砼浇筑和施工监理的研究 摘要:本文主要是针对大体积砼容易出现裂缝的问题,而提出对大体积砼浇筑进行全面的监理和质量监控。主要是施工前对工程的条件、砼配合比准备进行审查,施工过程现场监督,施工后的控制及处理,从而使大体积砼裂缝符合国家质量标准的要求。 关键词:大体积砼;质量控制;监督;处理 随着城市建设快速的发展,建筑高度、规模也日益增大,如何保证建筑基础成为工程的核心问题之一,而提高地基基础和大体积砼的建筑质量势在必行。本文就如何防止大体积砼裂缝产生,提出大体积砼浇筑及施工的若干意见并结合多种预防处理措施,避免大体积砼的裂缝。 1 大体积砼工程施工前监理 1.1 原材料控制
结构工程师:大体积砼施工裂缝控制对策
某工程总建筑面积14万㎡,根据工程进度安排,该基础砼属于冬季大体积砼施工。其中A楼主楼地上29层、地下2层,深基坑砼为C40P8,基坑砼最深处达6.0m,一次性浇筑约2500m3;B楼主楼地上44层、地下2层,深基坑砼为C40P8,基坑砼最深处达6.9m,一次性浇筑约4500m3. 本文结合该工程就有关大体积砼浇筑常见的裂缝控制问题进行较深入的研讨。1.大体积砼温度和温度应力计算1.1砼内部最高温升值该温度为基础底板砼内部中心点的温升高峰值,该温升值一般都略小于绝热温升值,一般在砼浇筑后3d左右产生,以后趋于稳定不再升温,并且开始逐步降温。由于砼内部最高温升值为69℃,因此将砼表面的温度控制在44℃左右,这样砼内外温差不会超过规范规定的25℃,表面温度的控制可采取调整保温层的厚度得以实现。1.2温度应力计算在砼浇筑后水化热值达到最大时,计算此时由温差和收缩差引起的温度应力。采用425号硅酸盐水泥拌制的砼,在养护温度20℃左右,龄期18d的强度可达到设计强度的85%左右,掺加了JM-3防水
筏板基础大体积砼施工技术措施分析
摘要:本文主要介绍了筏板基础大体积砼施工技术措施的一些相关内容,从具体的施工到最后的防护都进行了具体的介绍。 关键词:筏板基础;大体积砼施工;技术措施 随着当前我国建筑施工的逐渐增多,越来越多的建筑施工技术走进了我们的视线,也越来越成熟了,其中筏板基础大体积砼施工技术便是一个很成功的范例,下面我们就来具体介绍一下它的施工过程。 1 大体积砼施工技术控制要点 在进行筏板基础大体积砼施工技术过程当中,首先要进行控制的便是原材料的控制和把握,这里的原材料的控制把握不仅仅是对于单种材料的质量的控制,更大程度上是对于材料之间的控制和优化。其中,水泥应采用旋窑普通硅酸盐水泥,它可以提高砼的抗硫酸盐侵蚀性能并能大大降低放热速度,严格限制水灰比,其值<0.55 和尽可能减少水泥用量,选择连续级配石子,石子针片状重量 <15%,含泥量<1% ,砼 cl- 含量<0.2% ,碱含量<3.0kg/m?。掺加高效减水剂及微膨胀剂 aea 和适宜的粉煤灰,以满足强度、抗渗和和易性、可泵性及降低水泥用量要求,同时降低水泥水