空调工程施工的各个工序进行技术交底
为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。一、设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热;2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作;3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工;4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm;5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好;6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔;8、设备的安装位置要正确,要安平装正;二、风系统1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;
防水透汽膜屋面工程施工方案
防水透汽膜屋面工程施工方案1. 防水透汽膜(坡屋顶膜)适用于各种有檩、无檩的坡屋面体系,铺设在坡屋面的保温层之上,与各类屋面瓦、金属板材等材料复合使用,可用于防水等级为Ⅲ级、Ⅱ级的屋面防水。2.防水透汽膜应与铺设基层有可靠固定措施。膜与膜之间搭接处、膜与 结构基层四周、细部节点部位等必须密封严实、固定牢靠。3.用于屋面的防水透汽膜宜在 5~40℃的环境条件下施工,在雨天、雪 天和五级及其以上的大风天气不得施工。若施工中遇下雨、刮大风时应采取临时固定措施。4.施工现场如有明火、高温作业,必须对防水透汽膜采取有效的防护措 施;严禁明火、焊接作业或高温物体与防水透汽膜直接接触。5.防水透汽膜依据膜与顺水条位置关系,分为松铺法和平铺法。当顺水 条下层不易吃钉(如混凝土或水泥)且平整度难以保证时,应采用松铺法,,即防水透汽膜铺设于挂瓦条与顺水条之间。当顺水条下层易吃钉时(如木结构) 采用平铺法,即防水透汽膜铺于顺水条之下上海佳琨材料科技有限公司 18201978146 彩钢瓦屋面防水透气膜 高密度
坡屋面工程施工方案,2008
本工程2.3期2-13#楼设计为坡屋面。根据施工要求屋面瓦施工为湿作业。 一、坡屋面 1、屋面做法 A.浅灰色瓦屋面; B.3厚1:2水泥砂浆; C.40厚钢筋细石混凝土,内配Φ6@500; D.120厚的笨板保温铺贴; E.4+4厚的SBS防水卷材施工,墙面上返500; F、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆,隔气层; J、现浇混凝土板 二、施工准备 1.材料准备:水泥、水泥砂浆、基层处理剂、防水卷材、保温板、砼等,材料质量符合相应标准,有产品合格证,需复试的材料必须进行复试。 2.工具主要有:木抹子、铁抹子、直尺、皮刮子、木刮尺、平板振动器、砂浆拌和机、砼搅拌机、手提式切割机、木锤、滚筒等。 三、施工工艺(一)基层 1、基层必须牢固,无
通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却