第一节 屋面防渗漏做法说明 1、 屋面刚性保护层 屋面表面的刚性保护层的分格缝间距不得大于 3m×3m,以利于混凝土 自由收缩,在分格缝间不出现不可控裂缝。分格缝内嵌 SBS 改性沥青 油膏。 2、 屋面板结构 屋面结构自防水是屋面防水的重要组成部分,为了提高屋面自防水的 性能,除了根据结构计算确定结构配筋以外,在板面共同或单独配置 不少于Ф8@150-200 双向钢筋网,以利于控制板面裂缝、提高结构自防 水性能。另外,降低屋面混凝土塌落度,混凝土浇捣密实、表面压实 收光等施工措施都会提高屋面自防水性能。
屋面表面的刚性保护层的分格缝间距不得大于 3m×3m,以利于混凝土 自由收缩,在分格缝间不出现不可控裂缝。分格缝内嵌 SBS 改性沥青 油膏。
屋面结构自防水是屋面防水的重要组成部分,为了提高屋面自防水的 性能,除了根据结构计算确定结构配筋以外,在板面共同或单独配置 不少于Ф8@150-200 双向钢筋网,以利于控制板面裂缝、提高结构自防 水性能。另外,降低屋面混凝土塌落度,混凝土浇捣密实、表面压实 收光等施工措施都会提高屋面自防水性能。
用找坡层起坡时应选用轻质混凝土,所有出屋面或屋面相交的管道、 排气道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于 100mm 的圆角。
坡屋面混凝土必须浇捣密实。当屋面坡度大于 45°时,应在上部支设 封闭模板,防止混凝土因塌落度过大而难于浇筑或混凝土浇捣不密实。
屋面防水层应选择不小于 2mm 厚聚氨酯防水涂膜或不小于 4mm 厚弹性 体改性沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材。
女儿墙根部、出屋面管道、排气道、雨水口等阴角部位须增加防水附 加层。防水附加层材料及做法与防水层相同,防水附加层应从阴角开 始上翻和水平延伸个不小于 250mm。
完成各中出屋面管道、排气道、雨水口等的安装及四周封堵后,进行 结构闭水试验并对渗漏处进行修补。
防水层施工完毕后,将雨水口临时封堵,进行 24h 闭水试验,屋面最 高处蓄水深度 30-50mm,并安排专人检查记录,发现渗漏应分析原因并 整改,整改完成后再次闭水,直至无渗漏发生。
防水层施工完毕后,将引至坡屋面顶部淋水,淋水时间不少于 2h 或大雨后检查。如有渗漏,应查明原因并进行整改。
屋面板在满足施工条件的前提下应尽量采用塌落度较小的 混凝土;屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性 能;屋面板应在浇筑混凝土时原浆收平压光
完成各种出屋面管道、排气道、雨水口等的安装及四周封堵 后,进行结构闭水试验并对渗漏处进行修补
防水层见屋面部分说明。女儿墙根部、出屋面管道、排气道、 雨水口等阴角部门须增加防水附加层;防水附加层材料及做法与防水层相同,防水附加层应从阴角开始上翻和水平延伸各不小于 250mm
防水层施工完毕后,将雨水口临时封堵,进行 24h 闭水试验, 屋面最高处蓄水深度 30-50mm,并安排专人检查记录;发现 渗漏应分析原因并整改,整改完成后再次闭水,直至无渗漏 发生
用找坡层起坡时应优先选用轻质混凝土,厚度及坡度详设 计。
保温节能以施工图节能设计专篇为准。若设计为保温板,应 优先采用砂浆错缝铺贴,并保证其平整、牢固
40mm 厚 C25 细石混凝土保护层,内配ΦL5@200 单层双向钢 筋网,纵横间距≤3000mm 和女儿墙出 300 ㎜设分格缝,缝宽 20 ㎜、缝内嵌 SBS 改性沥青油膏,分格缝处钢筋断开。隔缝、 女儿墙等阴角处、设备管道基础处做 1mm 厚一布两油聚氨酯 防水层,分隔缝、女儿墙等阴角处做 500 mm 宽
做法说明:本做法适用于平屋面的防渗漏处理。屋面采用保温层在防 水层之上的倒置式体系,可保护防水层、延长防水层使用寿命。保温 层应选用憎水性保温材料,如挤塑苯板(XPS),屋面坡度应优先采用 结构起坡,若用找坡层找坡坡度应不小于 2%。
屋面板在满足施工条件的前提下应尽量采用塌落度较小的混凝 土;屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性能;屋 面板应在浇筑混凝土时原浆收平压光
完成各种出屋面管道、排气道、雨水口等的安装及四周封堵后, 进行结构闭水试验并对渗漏处进行修补
保温节能以施工图节能设计专篇为准。若设计为保温板,应优 先采用砂浆错缝铺贴,并保证其平整、牢固
用找坡层起坡时应优先选用轻质混凝土,厚度及坡度详设计。必须在所有出屋面或与屋面相交的管道、排气道、墙体等与屋 面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于 100mm 的圆角,找 平层表面应做收平压光处理
防水层见屋面部分说明。女儿墙根部、出屋面管道、排气道、 雨水口等阴角部门须增加防水附加层;防水附加层材料及做法 与防水层相同,防水附加层应从阴角开始上翻和水平延伸各不 小于 250mm
防水层施工完毕后,将雨水口临时封堵,进行 24h 闭水试验, 屋面最高处蓄水深度 30-50mm,并安排专人检查记录;发现渗漏 应分析原因并整改,整改完成后再次闭水,直至无渗漏发生
40mm 厚 C25 细石混凝土保护层,内配ΦL5@200 单层双向钢筋 网,纵横间距≤4000mm 和女儿墙出 300 ㎜设分格缝,缝宽 20 ㎜、 缝内嵌 SBS 改性沥青油膏,分格缝处钢筋断开。隔缝、女儿墙 等阴角处、设备管道基础处做 1mm 厚一布两油聚氨酯防水层, 分隔缝、女儿墙等阴角处做 500 mm 宽
做法说明:本做法适用于平屋面的防渗漏处理。屋面坡度应优先采用 结构起坡,若用找坡层找坡坡度应不小于 2%。
屋面板在满足施工条件的前提下应尽量采用坍落度较小的混凝 土;屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性能;屋 面板应在浇筑混凝土时原浆收平压光。浇筑屋面板时应预留与 上部混凝土保护层的连接钢筋,钢筋直径φ 8、长度应深入上 部混凝土保护层不小于20mm,间距宜为600X600
如屋面板不能在浇筑混凝土时一次收平压光,则可用1: 2.5水 泥砂浆找平。砂浆找平前必须把屋面所有洞口封堵完毕,并保 证封堵密实。必须在所有出屋面或与屋面相交的管道、排气道、 墙体等的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于100mm的圆角
防水层宜采用不小于2mm厚的聚氨酯防水涂膜。女儿墙根部、出 屋面管道、排气道、雨水口等阴角部位须增加防水附加层. 防 水附加层材料及做法与防水层相同,防水附加层应从阴角开始 上翻和水平延伸各不小于25cm.用聚氨酯涂刷预留钢筋与屋面 板相接处及其周围,保证该处不发生渗漏
防水层施工完毕后,将水引至坡屋面顶部淋水,淋水时间不少 于 2h,或大雨后检查。如有渗漏,应查明原因并进行整改
保温节能以施工图节能设计专篇为准。铺设保温时应做好对防 水层的保护,不得对防水层造成任何破坏。
保护层为 40mm 厚 C25 细石混凝土保护层,内配ΦL5@200 单层 双向钢筋网,并与预留钢筋绑扎连接 7 挂瓦网片 φ 6.5@600x600mm 单层钢筋网片与预埋节点焊接 8 屋面瓦 根据建筑设计做法安装屋面瓦
做法说明:坡屋面排水必须体系完整、排水畅通,明沟设置、排水管 布置应根据屋面形状做好深化设计和细部构造水通畅。
屋面板在满足施工条件的前提下应尽量采用坍落度较小的混凝 土;屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性能;屋 面板应在浇筑混凝土时原浆收平压光。浇筑屋面板时应预留与 上部混凝土保护层的连接钢筋,钢筋直径φ 8、长度应深入上 部混凝土保护层不小于20mm,间距宜为600X600 mm
如有渗漏,应查明原因并进行整改 质量控制点
保温节能以施工图节能设计专篇为准。铺设保温时应做好对防 水层的保护,不得对防水层造成任何破坏。
保护层为 40mm 厚 C25 细石混凝土保护层,内配ΦL5@200 单层 双向钢筋网,并与预留钢筋绑扎连接
做法说明:坡屋面排水必须体系完整、排水畅通,明沟设置、排水管 布置应根据屋面形状做好深化设计和细部构造水通畅。
屋面板在满足施工条件的前提下应尽量采用塌落度较小的混凝 土;屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性能;屋面 板应在浇筑混凝土时原浆收平压光
完成各种出屋面管道、排气道、雨水口等的安装及四周封堵后, 进行结构闭水试验并对渗漏处进行修补
底层防水宜采用不小于 1.5mm 厚聚氨酯防水涂膜,面层防水应采 用耐根穿刺材料,防水层在女儿墙、出屋面管道等高出屋面的地 方应上翻,上翻高度不得低于种植土完成面 300mm。防水附加层材 料及做法与防水层相同,做法见屋面部分说明
屋面坡度应优先采用结构起坡,当采用找坡层起坡时应优先选用 轻质混凝土,厚度及坡度详设计。
40mm 厚 C25 细石混凝土保护层,内配ΦL5@200 单层双向钢筋网, 纵横间距≤3000mm 和女儿墙出 300 ㎜设分格缝,缝宽 20 ㎜、缝内 嵌 SBS 改性沥青油膏,分格缝处钢筋断开。隔缝、女儿墙等阴角 处、设备管道基础处做 1mm 厚一布两油聚氨酯防水层,分隔缝、 女儿墙等阴角处做 500 mm 宽
滤水层采用 50mm 厚粒径 20—50mm 碎石滤水层,并在上部铺设无 纺布隔离,无纺布四周上翻 100 高,并用粘接剂粘接。
种植土的厚度应满足上部苗木种植物所需土层厚度,但不得大于 设计要求厚度
做法说明:屋面坡度应优先采用结构起坡,若用找坡层找坡坡 度应不小于 2%。种植屋面的滤水层可采用塑料排水板有组织收 集,但必须进行专项节点设计。变形缝应作为种植分区边界, 不得跨缝种植。
出屋面排气道壁宜与屋面混凝土一次浇成,应保证混凝土表面平 整光滑
屋面结构找补时须将排气道道壁与屋面相交的阴角处用水泥砂 浆抹成半径不小于100mm的圆角
防水层附加层和防水层施工前应对道壁进行清理、修整, 以便 防水施工
排气道与屋面相交的阴角处须增加防水附加层。防水附加层材料 及做法与屋面防水层相同, 防水附加层应从阴角开始上翻和水 平延伸各不小于250mm
防水层须在防水附加层干燥且验收合格后方可施工. 防水层材 料及做法同屋面,防水层须上翻300mm。防水层上压1mm厚铝合金 压条并用水泥钉@600固定在混凝土墙上,钉头密封膏密封
在在排气道道壁防水层外及盖板上抹20厚1: 2水泥砂盖板收口 部位做成鹰嘴滴水。
做法说明:出屋面排气道壁必须采用现浇混凝土结构,宜与主体混 凝土同时浇筑,壁厚不小于l00mm, 内配φ8@200双向钢筋网片。此 做法适用于平屋面排气道的处理,斜屋面排气道参照此做法。
用聚氨酯发泡塞严管道与套管间的缝隙,上面用密封胶 封口
屋面找平时须将套管与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹 成半径不小于100mm的圆角
做完找平层及圆角后,在套管周边250mm范围涂刷防水 层,并沿套管根上翻250mm以上(倒置式屋面应考虑保 温层厚度)
在套管周边用20mm厚1: 2水泥砂浆抹灰收口,表面收光, 或者在管周浇筑混凝土墩。
做法说明:本做法为出屋面的管道( 如排水、通气管)防渗漏做法, 出 屋面管道须在屋面板浇筑时预先埋入带止水翼的套管,并保证管周混凝土密 实. 套管应高出屋面300mm以上、内径至少应比管道外径大30mm。
混凝土浇筑 女儿墙下部 300mm 高反坎应与屋面混凝土一次浇成;如若 施工有困难则必须保证女儿墙浇筑前把基层凿毛并充分 浇水湿润,并应保证女儿墙混凝土筑捣密实
女儿墙与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于 100mm 的圆角,防水层附加层和防水层施工前应对女儿墙 表面进行清理、修整,以便防水施工
女儿墙与屋面相交的阴角处须增加防水附加层,防水附加 层材料及做法与屋面防水层相同,防水附加层应从阴角开 始上翻和水平延伸各不小于250mm
防水层须在防水附加层干燥且验收合格后方可施工,防水 层材料及做法同屋面,防水层须上翻收在女儿墙预留的收 口凹槽内粘接牢固
按屋面设计要求施工隔离层、找坡层、保温层、刚性保护 层等
先采用1: 2水泥砂浆将女儿墙预留凹槽封堵密实,在凹槽 两端设置宽度不小于150mm热镀锌钢丝网,12厚1:2.5纤维 混合砂浆打底,8厚1:2水泥砂浆罩面(满铺耐碱网格布)
做法说明:女儿墙压顶应采用钢筋混凝土结构,女儿墙压顶的外侧应髙于 内侧,压顶最薄处厚度不应小于60mm,两端均外伸60mm, 坡度应大于15%。
把基层上粘附的灰尘、砂粒、油污、清理干净,接缝处 的浮浆可用钢丝刷刷除
在反坎根部采用水泥砂浆抹成半径不小于100mm的圆角
反坎与屋面相交的阴角处须增加防水附加层,防水附加 层材料及做法与屋面防水层相同,防水附加层应从阴角 开始上翻和水平延伸各不小于250mm
防水层须在防水附加层干燥且验收合格后方可施工。防 水材料及做法同屋面,防水层须上翻收在反坎顶部
按屋面做法施工刚性混凝土保护层,刚性保护层与反坎 间留20mm宽伸缩缝并有密封胶封严
在反坎防水层外抹20厚1:2水泥砂浆,并在防水收头位置 打密封胶
做法说明:出屋面反坎的混凝土应尽量与结构板混凝土一起浇筑,避免留 置施工缝。如若不能一次浇成,则在浇筑反坎前必须将下部混凝土凿毛并充 分湿润。反坎应在门洞两边各伸出500mm。反坎防水应至少高于屋面表面 250mm以上。
出屋面反坎的混凝土应尽量与结构板混凝土一起浇 筑,避免留置施工缝。如若不能一次浇成,则在浇筑 反坎前必须将下部混凝土凿毛并充分湿润。反坎厚度 不得小于120mm, 侧钢筋锚入屋面板,并在上部靠屋面 一侧预留与混凝土压顶的连接筋,连接筋根据计算确 定,但不得小于φ8@200
现浇 100mm 厚 C20 混凝土盖板,内配φ8@200 双向钢 筋
反坎与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于 100mm圆角
反坎与屋面相交的阴角处须增加防水附加层。防水附 加层材料及做法与屋面防水层相同, 防水附加层应从 阴角开始上翻和水平延伸各不小于250mm
防水层须在防水附加层干燥且验收合格后方可施工。防水层须上翻用压条固定在反坎上,其材料及做法同 屋面
在反坎防水层外抹20厚1: 2.5水泥砂浆,水泥砂浆从 屋面开始至盖板底部,盖板收口部位做成鹰嘴滴水。
做法说明:此做法适用于等高屋面变形缝的处理,高低屋面变形缝参照等高屋 面处理。反坎与盖板间缝隙为50mm。
把预留洞口上粘附的灰尘、砂粒、油污、清理干净,接 缝处的浮浆可用钢丝刷刷除
充分湿润预留洞口,雨水口定位后,用细石混凝土( 掺 加微膨胀剂)密实封堵雨水口与预留空洞间的空隙,分 两次浇筑
雨水口与屋面相交处须增加防水附加层,防水附加层须 伸入雨水口内。防水附加层材料及做法与屋面防水层相 同,防水附加层应从雨水口开始水平延伸不小于250mm, 并须盖过封堵细石混凝土施工缝200mm以上
将雨水口临时封堵,进行24h闭水试验,发现渗漏应分析 原因并整改,整改后再次闭水,直至无渗漏发生
做法说明:雨水口必须低于屋面汇水面的最低处,雨水口应尽量在浇筑屋面 板时一次性浇在屋面板混凝土内;若预留洞口后安装,则必须保证细石混凝 土封堵密实。本做法为先预留洞口后安装的施工方法,一次浇筑时参照本方 法执行。
将雨水口临时封堵,进行24h闭水试验,发现渗漏应分析 原因并整改,整改完成后再次闭水,直至无渗漏发生
在雨水口内防水层边沿处打密封胶,在侧墙( 女儿墙) 防水层外抹20厚1: 2水泥砂浆,水泥砂浆从屋面开始并 盖过防水层收头凹槽50mm以上
做法说明:侧排雨水口必须低于屋面汇水面的最低处。本做法为屋面侧排式 雨水口排水方式,其防渗漏的做法如下所示。雨水口应尽量在浇筑屋面板 时一次性用抗滲混凝土浇在侧墙混凝土内。若侧墙在浇筑屋面板时不能同时 浇筑,则在浇筑侧墙前必须清理干净基层,并凿毛充分湿润,然后用抗滲混 凝土浇筑在侧墙内。本做法为侧墙后浇的安装施工方法,一次浇筑时参照本 方法执行。