给排水设计施工图常见问题
1、建筑内每层平面图卫生间均不画给排水管线,仅在大样图画出,管径不标,排水口间距不标。如何确定审查意见?答:卫生间画出大样后每层平面图上可不画出卫生间内的给排水管线,但平面图上应画出立管位置并标注立管编号,否则可作为设计深度不够提出。2、水池水箱是否必须要设通气管?答:不一定设专用的通气管,但应有可通气的设施。3、大型厂房小区未画出雨水收集利用设施图纸,仅文字说明,或交代在后续设计中补充,是否可行?答:可行。但对于小区雨水收集利用设施需要设在地下室时,应预留位置和进出管管道。4、苏建总(2008)118号文件中对于有热水需求的公共建筑采用可再生能源替代太阳能热水系统的应向当地行政主管部门提出申请材料论证,而《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010中6.3.3条并未要求论证,两者明显有矛盾,如何审查?答:苏建总(2008)118号文件规定:有热水需求的公共建筑应采用太阳能热水系统,否则应论证。《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010中6.3.3条是对苏建总(2008)118号文件的细化,即对于有